 Наружный газопровод 
 | 
| АБорис | 
 Опубліковано February 18 2012 11:09 
 | 
ветеран 
 
  
Повідомлень: 1649 
Зареєстровано: 18.09.10 
  | 
Правила безпеки систем газопостачання України 
[spoiler]4.2.13. Технічне обслуговування, ремонт і експлуатація газопроводів і прокладених спільно з ними інших інженерних комунікацій в колекторах, каналах-"зчіпках", технічних коридорах і підпіллях повинно здійснюватись згідно з єдиною спеціальною інструкцією, розробленою та затвердженою власником споруди і погодженою з місцевим органом Держнаглядохоронпраці.[/spoiler] 
 
Перелік нормативних документів 
 Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» 
Типові норми часу на технічне обслуговування та ремонт систем газопостачання.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования.  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| avrora | 
 Опубліковано February 22 2012 08:23 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 114 
Зареєстровано: 13.01.09 
  | 
вот что есть
 
avrora приєднав файл: 
_042011.doc | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Nell | 
 Опубліковано February 22 2012 13:13 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 583 
Зареєстровано: 14.01.10 
  | 
Спасибо Вам огромное! На этой основе можно  делать смету
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мир Вашому дому!  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| АБорис | 
 Опубліковано February 22 2012 13:33 
 | 
ветеран 
 
  
Повідомлень: 1649 
Зареєстровано: 18.09.10 
  | 
Вы здесь все работники «Нафтогаз України»? Это их внутренние нормы, заточеные индивидуально под них, а для других организаций их можно применять только в случае подряда у того же "крадогаза"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования.  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Nell | 
 Опубліковано February 22 2012 14:58 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 583 
Зареєстровано: 14.01.10 
  | 
Не волнуйтесь, разберемся, где можно применять...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мир Вашому дому!  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| avrora | 
 Опубліковано April 04 2012 08:51 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 114 
Зареєстровано: 13.01.09 
  | 
Хочу еще раз поднять вопрос о "врезках": подскажите кто сталкивался, выполняют врезку то какую работу надо брать: отключ. со снижением (т.к. в трубах после отключ. все равно есть газ) или врезку вообще по воде брать  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ElenaL | 
 Опубліковано April 04 2012 11:26 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 706 
Зареєстровано: 12.08.10 
  | 
avrora речь о газе или воде? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| avrora | 
 Опубліковано April 04 2012 16:59 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 114 
Зареєстровано: 13.01.09 
  | 
о газе | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Линок2 | 
 Опубліковано May 15 2012 13:54 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 79 
Зареєстровано: 28.12.11 
  | 
Попал ко мне проект сторонней организации для осмечивания, к-ый именуется ГСН. 
При этом газ идет по фасаду здания до крышной котельной, есть также подземный газопровод (12м) до первого колодца. 
И теперь вопрос - а как же мне его осмечивать, если проектировщики назвали раздел газоснабжение наружное, а РЭСН гласит: 
РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
 НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
 Сборник 22  
 Водопровод – наружные сети  
 ДБН Д.2.2-22-99  
 1 Техническая часть  
 1.1.23 Устройство вводов водопровода от наружной стены до первого колодца следует определять по нормам ДБН Д.2.2-16 "Трубопроводы внутренние". | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано May 15 2012 14:10 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
Линок2, мое мнение все равно по внутрянке ценить, если проектировщики неправильно назвали, то почему и вы должны делать неправильно?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Линок2 | 
 Опубліковано May 15 2012 15:37 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 79 
Зареєстровано: 28.12.11 
  | 
Anna777, а подземный газопровод тоже по внутрянке? 
 
Когда я задала такой вопрос проектировщику по разделению на наружные и внутренние сети - мне ответили: 
А если там 100м подземной трубы до первого колодца? Тоже внутрянка? Все - вышел газопровод из здания - это наружка! 
 
Вот и интересно - в каком нормативном документе для проектировщиков прописано что наружка, что внутрянка? Для них мои РЭСН не указ  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано May 15 2012 16:04 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
Линок2, для проектировщиков наши нормы не указ, зато для вас они указ!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| MarikBig | 
 Опубліковано May 15 2012 23:57 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 926 
Зареєстровано: 19.01.12 
  | 
збірниками Нафтогазу не варто користуватися. деякі з них призначені лише для визначення розміру коштів внутрішнього переміщення.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc.  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| MarikBig | 
 Опубліковано May 16 2012 00:04 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 926 
Зареєстровано: 19.01.12 
  | 
снип проектантів 
Внутренняя канализация - система трубопроводов и устройств в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического оборудования и при необходимости локальными очистными сооружениями, а также дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего назначения населенного пункта или промышленного предприятия. 
а для внутрішнього водопроводу визначення нема) хіба дійсно вхід в будинок
 
Змінено: MarikBig, May 16 2012 00:12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc.  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| qwerty | 
 Опубліковано May 16 2012 08:00 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 611 
Зареєстровано: 13.01.07 
  | 
Товарищи, тормозите , а то мы так далеко уедем 
У Линок2 проект по газу, в ДБН Д.1.1.-1-2000 п.3.1.7. наружные сети газа до вентиля(тройника) на фасаде. А ценить наружные по 22 сборнику
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alex  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Линок2 | 
 Опубліковано May 16 2012 08:30 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 79 
Зареєстровано: 28.12.11 
  | 
qwerty, в п.3.1.7  написано: 
• для водопровода, газопровода, теплосети - вентиль или тройник возле здания (вентиль или тройник включается в сметную стоимость здания, а колодец, в ко-тором они уста¬новлены, учитывается в смете на наружные сети). 
Вентиль все-таки в колодце, а не на фасаде. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| qwerty | 
 Опубліковано May 16 2012 09:27 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 611 
Зареєстровано: 13.01.07 
  | 
для воды и тепла согласен про колодцы. 
А покажите где у вас в проекте газопровода есть колодец?  
100% после выхода из земли ФИС и задвижка а дальше по фасаду в котельную
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alex  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| avrora | 
 Опубліковано August 22 2012 11:06 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 114 
Зареєстровано: 13.01.09 
  | 
Ув. коллеги вот всплыл очередной вопрос! хотелось услышать Ваше мнение: работа прокладка газопровода (наружка)- установка кранов шаровых например диам. 50мм вопрос: по какой расценке правильнее взять по наружке Е22-36-1 или же Е16-15-2  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Nell | 
 Опубліковано August 22 2012 15:09 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 583 
Зареєстровано: 14.01.10 
  | 
Линок2 написал(а):
Anna777, а подземный газопровод тоже по внутрянке?
 
Когда я задала такой вопрос проектировщику по разделению на наружные и внутренние сети - мне ответили: 
А если там 100м подземной трубы до первого колодца? Тоже внутрянка? Все - вышел газопровод из здания - это наружка!
 
Вот и интересно - в каком нормативном документе для проектировщиков прописано что наружка, что внутрянка? Для них мои РЭСН не указ    
 
Ув. Линок2! Колодцы - это не для газопровода. И граница между наружным и внутренним газопроводом - вентиль. Вентиль этот берем по расценкам на внутренний газопровод. Все -согласно ДБН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мир Вашому дому!  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Линок2 | 
 Опубліковано August 22 2012 15:40 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 79 
Зареєстровано: 28.12.11 
  | 
Nell, спасибо! 
Я разобралась - сейчас так и делаю. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 |