02-03-2026 05:23
Техпідтримка в Viber


Техпідтримка АВК⁩


Група підтримується безпосередньо розробниками
Міні-чат
Для участі в міні-чаті Ви повинні авторизуватися

[off] 01.03.2026
Благодарю. Таблицы выгружаю, знаю где, но по отдельности нет ,как в стоит технологи,например
.

[off] 26.02.2026
Наталья3042008, у вихідних документах є Розрахунки та Таблиці ціни експлуатації будмашин. Можливо з цього Вам щось підійде.

[off] 26.02.2026
Наталья3042008, нет такого. можно скриншот сделать и распечатать его. либо вывести машину отдельно, заморозив все остальное. и будет возможность в документе увидеть.

[off] 24.02.2026
Добрый день,подскажите ,пожалуйста,как с АВК выгрузить стоимость машино-часа на отдельную машину. Не общий список .Заранее ,спасибо.

[off] 09.02.2026
Вітаю! Підкажіть будь ласка, в яких збірниках кошторису зустрічаються верхолазні роботи?

ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Володимир - Вітаю! Допоможіть мені будь ласка розрахувати прибуток у програмному комплексі АВК-5 версія 3.11.0 для генпідрядної організації на основі поданих д...
LUDMILA - шукаю кошторис на підключення і обслуговування генераторів
Лія - Як заокруглити всі суми до 3х знаків після коми? Експертиза надіслала зауваження до ЗКР \"заокруглити всі суми до трьох знаків після коми\". Я не к...
Перегляд теми
» Питання та відповіді » Электрика
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Трансформатор силовой масляный
Катерина3
Трансформатор силовий масляний герметичний 400 кВА, 6/0,4 кВ, Y/Yн-0 ТМГ-400/6/0,4 У1

Монтаж по М8-1-2
Какие-то дополнительные работы еще нужно учитывать?
Оценить сообщение
 
DenNNI
При монтажі трансформатора силового масляного герметичного типу ТМГ-400/6/0,4 У1 за М8-1-2, зазвичай необхідно враховувати кілька додаткових робіт і аспектів:

1. **Підготовка майданчика**: Перед монтажем потрібно підготувати майданчик для розташування трансформатора. Це може включати в себе підготовку фундаменту, підведення електропостачання, створення необхідної інфраструктури для доступу техніки та персоналу.

2. **Транспортування та розвантаження**: На етапі монтажу важливо правильно транспортувати та розвантажувати трансформатор, забезпечивши безпеку пристрою та навколишнього середовища.

3. **Підключення до електричної мережі**: Після розміщення трансформатора його необхідно підключити до електричної мережі з урахуванням вимог інструкцій та правил електробезпеки.

4. **Заземлення**: Важливим аспектом монтажу є правильне заземлення трансформатора, що забезпечує безпеку експлуатації та захист від можливих непередбачених ситуацій.

5. **Тестування та випробування**: Після монтажу проводяться тестування для перевірки правильності підключення та функціонування трансформатора перед його введенням в експлуатацію.

Це лише загальні кроки, які зазвичай виконуються під час монтажу трансформатора. Деталі можуть варіюватися залежно від конкретних умов і вимог проекту та регулятивних органів. Тому рекомендується звернутися до спеціалістів з електротехніки або інженерів, які можуть надати конкретні поради відповідно до вашого проекту.
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
Навігація
Статті
Правила сайту
Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Різне
Увага!!! Курси!
Новини
Архів новин
Зараз на сайті
Гостей: 18

Користувачів: 0

Всього користувачів: 25,434
Новий користувач: DmitroBratko

Подивитись >>>
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)