Добрий день. Підкажіть будь ласка який норматив застосувати. Є металева ємність для зберігання води, пішли тріщини і потрібно заварити її. Десь 5- 6 м довжина шва буде. Де шукати такі роботи?
BELAGALKA, п. 2.8 Додатку 10 до Настанови з визначення вартості будівництва. Але КМД, зазвичай, за необхідності розроьляються у складі проекту (на стадії - робоча документація)
Подскажите, где указано какие объемы относятся к внутриплощадочным сетям и какие к наружным? И как в смете относить - в гл.2 включать работы по устройству сетей от ввода в здание до первого колодца или это гл.5,6?
если это для общепроизводственных расходов, учтенных усредненными показателями Госстроя, приведенными в приложениях 3 и 4, то прил.19
п.6
временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны;