Добрий день. Підкажіть будь ласка який норматив застосувати. Є металева ємність для зберігання води, пішли тріщини і потрібно заварити її. Десь 5- 6 м довжина шва буде. Де шукати такі роботи?
BELAGALKA, п. 2.8 Додатку 10 до Настанови з визначення вартості будівництва. Але КМД, зазвичай, за необхідності розроьляються у складі проекту (на стадії - робоча документація)
Подскажите пожалуйста, какие позиции правильно брать на водоотведение в высотном жилом здании. Новое строительство, не бюджет. Прямую расценку не нашла. Думаю, состав работ будет такой: монтаж конструкций по сбору воды с поверхности крыши, монтаж внутренних конструкций (труб металлических квадратного сечения), испытание системы водоотведения.
Воронки по Е16-21-1, трубы тоже по Е16 в зависимости от того, из чего трубы. А испытание - не думаю, что для безнапорной системы вообще его нужно проводить
Олмина, вра*****те що система водовідведення для рулонної покрівлі і скатного даху дещо відрізняється. Якщо нове будівництво то повинне бути креслення .