Доброго дня, може хтось стикався з такою проблемою, при перевірці КРУ вимагає виключення з ДЦ і КБ-2в налога у розмірі 5% мотивуючи це тим, що цей налог не має відшкодовувати замовник?
Нужно оконцевать кабель ВВГнг-4х120. Применяю расценку по 8-му сборнику М8-158-16 «Заделка концевая для 3-4х жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2» ставлю количество 8шт. (заделка каждой жилы с двух сторон наконечниками), заказчик требует ставить количество 2шт. мотивируя что нормой М8-158-16 учтена заделка уже 4 концов, а материал ставить 8шт. Помогите разобраться кто прав?
И если я буду заделку делать с помощью термоусадки и брать расценку М8-163-2 «Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2» то сколько ставить штук заделок по норме -8 или 2 если концов 8?
Всем добрый день! Электрики, кто силен, помогите разобраться. Концевая заделка кабеля 4 жильного ВВГ3 сколько нужно этих заделок взагали.У меня кабель 101 метр ,тогда по м8-158-15 сколько заделок нужно?Всем спасибо
пс с электрикой 1 раз,погогите пожалуйста
Светлая написал(а):
Всем добрый день! Электрики, кто силен, помогите разобраться. Концевая заделка кабеля 4 жильного ВВГ3 сколько нужно этих заделок взагали.У меня кабель 101 метр ,тогда по м8-158-15 сколько заделок нужно?Всем спасибо
пс с электрикой 1 раз,погогите пожалуйста
Надо по кабельному журналу посчитать количество отрезков кабеля, умножить на 2 (оконцевание с двух сторон) - это и будет искомое количество заделок.