По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Використовую норму РН15-30-1 для розрахунку гідровипробувань. Щоб перевірити, наприклад, 600 м труб треба 67 люд-год, хоча майстри кажуть, що роботи там на день максимум. Замовника теж не влаштовує захмарна ціна. Що можете порадити?
2. Часу на проведення гідровипробувань потрібно набагато менше.
Я имел в виду, сколько времен трубопровод должен находиться под испытательным давлением после устранения течей и т.п.
11,18 ч-час на 100 м, относительно, не много, учитывая состав работ.
майстри кажуть, що роботи там на день максимум
Сколько мастеров нужно, чтобы это сделать (600 метров за один день)?
67 ч-часов / 8 часов = 9 человек?
В пучинах сумрачных расчета блуждать была ему охота...
2. Часу на проведення гідровипробувань потрібно набагато менше.
Я имел в виду, сколько времен трубопровод должен находиться под испытательным давлением после устранения течей и т.п.
11,18 ч-час на 100 м, относительно, не много, учитывая состав работ.
майстри кажуть, що роботи там на день максимум
Сколько мастеров нужно, чтобы это сделать (600 метров за один день)?
67 ч-часов / 8 часов = 9 человек?
по технологии 10-30 минут в зависимости от диаметра
Пытался Вам доказать, что трудозатраты нормальные.
Как вариант - уменьшить трудозатраты, убрав время на наблюдение за трубопроводом (хотя наблюдение явно в составе работ не прописано).
Исходим из того, что бригада 9 человек, под давлением трубопровод 30 мин.
11.18 - 9 х 0,5 = 6,68 чел-час на 100 м.
В пучинах сумрачных расчета блуждать была ему охота...
kotivan3 написал(а):
Пытался Вам доказать, что трудозатраты нормальные.
Как вариант - уменьшить трудозатраты, убрав время на наблюдение за трубопроводом (хотя наблюдение явно в составе работ не прописано).
Исходим из того, что бригада 9 человек, под давлением трубопровод 30 мин.
11.18 - 9 х 0,5 = 6,68 чел-час на 100 м.
Це вже ближче до реальності. Просто майстри пояснюють, що на гідровипробування зовнішніх і внутрішніх мереж потрібна зовсім різна кількість часу. Дані норми адекватні для зовнішніх мереж. Думала, що можливо хтось має практику застосування норм до кожного виду робіт окремо.