[off] 29.04.2024
Доброго дня! Виникло питання по нормуванню кількості виходу матеріалів в м3 при демонтажу стін,стяжки підлоги і таке інше.Прошу підказати чи є з цього приводу нормативні документи.

[off] 24.04.2024
По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?

[off] 24.04.2024
имхо, 0,4 ближе к 0,38, чем к 6 но лучше посовещаться с мастером.

[off] 24.04.2024
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя

[off] 20.04.2024
Добрий день. Будь ласка, в кого є зразок кошторису на ремонт внутрішніх сан.-тех. систем у будинках? Скиньте, будь ласка на ivane.mkl@gmail.co
m


ИCC
Информационно-справочная система Зодчий
Нормативная база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Ганна - 24.04.2024 Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 9...
Любовь - \"Какую расценку применить при демонтаже утепления фасада пенопластом t= 50 мм\"
Олег - Потрібна допомога з вирішення питання по демонтажу утеплення фасаду, якщо взяти пряму розцінку на монтаж КБ15-78-1 з к.0,8 відповідно до норми, то ...
Просмотр темы
» Для начинающих » Первые шаги
Тут был(и) 1 Гостей
Rusol87
Объект: Капитальный ремонт солевого хлоратора ( Подстанция ТМ-1,высоковольтная ячейка фидера № 18).
Работы производятся на действующем электрооборудовании, затруднение в нормальном обеспечении рабочего места, вблизи объектов, которые находятся под высоким напряжением (10 кВ). (наряд-допуск оформляется на все электромонтажные работы).
1) В каких случаях применяется коэффициент 1,1 (согласно технической части п. 3а, наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования, транспорта. Затруднение в нормальном обеспечении рабочих мест)?
2) В каких случаях применяется коэффициент 1,2 (согласно технической части п. 3ж, при ремонте вблизи объектов, которые находятся под высоким напряжением)? Допускается ли одновременное применения коэффициентов согласно п.3а и п.3ж?
3) В каких случаях применяется коэффициент 1,15 ( согласно технической части п. 17, при выполнении работ на действующих электрических установках с выдачей наряд-допусков для выполнения ремонтных работ)? Допускается ли одновременное применение коэффициента согласно п.3ж и п.17? И допускается ли одновременное применение коэффициентов п.3а, п.3ж и п.17?
4) Какими документами обосновывается применение коэффициентов п.3а, п.3ж и п.17?

4
 
 Распечатать тему
Коэффициенты (электромонтажные работы)
Rusol87
Nell написал(а):
Rusol87, извините, это я Вас запутала. Все правильно, одновременно 3 коэффициента. Нигде не написано, что это не так. П.3ж - это работа "вблизи", п. 17 - "на действующем", и в эти работы включено получение наряда-допуска. Просто у Вас будет один наряд-допуск, в котором перечислено все сразу. Только, в моей базе пункт 17 коэффициент =1,5, а не 1,15. УП и ТЧ я Вам отправила

То есть Вы считаете, что нужно отдельно брать по тех части п.17 коэффициент 1,15 (1,5 - это ошибка в программе, я узнавал)? Или п. 1,3ж коэф 1,2 уже это включает в себя согласно общему положению п.2.14 (открытие и закрытие наряд-допуска).
Оценить сообщение
 
Nell
Ваш случай - ремонтные работы, на которые необходим наряд-допуск, так как электричество. Условия: к=1,1 (стесненность); к=1,2 (рядом 10 кВ, подразумевается получение специального наряда-допуска); к=1,15 (действующее оборудование, спец. наряд-допуск). К=1,1*1,2*1,15=1,518. В наряде-допуске отразить все спец.условия, все инструктажи. Поймите, коэффициент дается не потому, что надо наряд-допуск выписывать, а потому, что работы производятся медленнее, с соблюдением необходимых мер безопастности










Мир Вашому дому!
Оценить сообщение
 
Rusol87
Nell написал(а):
Ваш случай - ремонтные работы, на которые необходим наряд-допуск, так как электричество. Условия: к=1,1 (стесненность); к=1,2 (рядом 10 кВ, подразумевается получение специального наряда-допуска); к=1,15 (действующее оборудование, спец. наряд-допуск). К=1,1*1,2*1,15=1,518. В наряде-допуске отразить все спец.условия, все инструктажи. Поймите, коэффициент дается не потому, что надо наряд-допуск выписывать, а потому, что работы производятся медленнее, с соблюдением необходимых мер безопастности


Я с Вами согласен целиком и полностью. Тогда акцент основной на то, что это действующее оборудование. Но ведь нигде толком не описано о том, что мы относим к действующему оборудованию. У меня 18-тый фидер (ячейка размером 1,5х4х1,2 м ширина х высота х глубина), который отключается для того, чтобы произвести работы. Но ведь через металлическую перегородку от него находятся фидеры 17 и 19, которые продолжают работать.
Оценить сообщение
 
Nell
Написано. Для строительства - в ДБН. Для Минпромполитики тоже где-то должно быть. На остановку (временный вывод из эксплуатации) для проведения ремонта составляется приказ. Даже для бухучета. А ваш фидер - не отдельный объект. Подстанция-то работает.










Мир Вашому дому!
Оценить сообщение
 
Rusol87
Nell написал(а):
Написано. Для строительства - в ДБН. Для Минпромполитики тоже где-то должно быть. На остановку (временный вывод из эксплуатации) для проведения ремонта составляется приказ. Даже для бухучета. А ваш фидер - не отдельный объект. Подстанция-то работает.

Согласен с Вами. Оборудование действующее, так как подстанция продолжает работать с отключением фидера № 18.
Оценить сообщение
 
Перейти на форум:

Подобные темы
Темы Форум Ответов Последние сообщения
Понижающие коэффициенты Проблемы и решения 2 December 27 2006 16:17
Расценки на геодезические работы Прочие вопросы 2 January 09 2007 14:17
проектные работы Проектные работы 4 February 23 2007 09:22
Сантех. работы Первые шаги 8 March 16 2007 09:11
монтажные работы Первые шаги 1 March 20 2007 10:07
Топографо-геодезические работы Проектные работы 5 March 23 2007 11:47
проектные работы Проектные работы 2 March 26 2007 10:02
проектные работы Проектные работы 12 April 27 2007 04:40
проектные работы Проектные работы 4 May 11 2007 16:58
Проектные работы Проектные работы 6 May 15 2007 13:06
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Навигация
Статьи
Правила сайта
Обратная связь
Сметные программы
Заказать смету
АС-4
C=>C=>C=>С
Разное
Внимание!!! Курсы!!!
Новости
Архив новостей
Сейчас на сайте
Гостей: 29

Пользователей: 0

Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050

Посмотреть >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры