По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Интересен вопрос определения стоимости строительства
по объектам-аналогам. Не совсем понятно зачем это нужно
и какая методика? Почему нужно сопоставлять показатели строительства?
нужно это, когда например надо быстро определить стоимость строительства, а смета не готова или вообще её нет; методика расчёта проста, - имеем объект, стоимость строительства которого надо рассчитать, ищем аналогичный по назначению и конструктивным характеристикам уже рассчитанный второй объект (свежачок конечно-жэ), определяем для них основные показатели (для жилья например - общая площадь, для паркинга - машино-место и т.д. и т.п. ...) и по ним определяем стоимость строительных работ (желательно по каждому виду работ); для определения стоимости монтажных работ лучше привязаться к количественным и техническим показателям монтируемого оборудования
Сметный расчет по объектам-аналогам применяется при составлении смет к проектной документации для стадии "П", бюджетники всегда его требуют, да и не бюджетники в последнее время тоже))))