Доброго дня! Виникло питання по нормуванню кількості виходу матеріалів в м3 при демонтажу стін,стяжки підлоги і таке інше.Прошу підказати чи є з цього приводу нормативні документи.
По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Добрый день! Заказчик требует выполнить ультразвуковой контроль качества сварных стыков трубопроводов в ИТП (индивидуальный тепловой пункт). Подходит ли для этого расценка Е9-50-1?
Спасибо за ответ. Сколько стоит еще не узнавали. А все дело в том, что возник спор: я считаю, что за это должен заплатить заказчик, а главный инженер утвреждает, что это должно входить в прокладку труб.
я думаю главный инженер прав. поскольку в проектах на ответственные трубопроводы указывается какой процент от общего колличества стыков подлежит контролю и сам метод контроля. я бы изначально включал бы затраты на проверку в стоимость монтажа трубопроводов
Контроль стыков идет дополнительно к расценке по прокладке трубопроводов и оплачивается вместе по кб. Процент на количество шва берется из проекта или из ДБН по теплоснабжению.