очищення поверхонь щітками...Замовник дозволяє лише очищення приміщень від сміття в т, але вартість цих робіт, м"яко кажучи, не відповідає реальній вартості. Можливо хтось порадить як вийти з ситуації
Доброго дня.Виконуються роботи по реконструкції лікарні, потрібно очищити горище від пташиного посліду. Пропонували розцінку по зняттю руберойду, очищенню стелі від вапняної фарби,
Все добрый день. Подскажите, при использовании расценки на устройство буронабивных свай количество объема бетона по проекту и количество объема работ совпадают? Если нет, то какой коэффициент расхода.
Зараннее благодарна.
Нужно внимательно почитать пояснительную записку к проекту и указания на листе проект, обычно проектанты указывают расход, если нет таких указаний, то надо читать техническую часть ДБН Д.2.2-5-99 п.1.1.1.27
В Вашем вопросе идет речь о объеме работ. Объем работ в даном случае должен определятся не по п.1.1.1.27 ТЧ (kolal, извени), а в соответствии с п. 1.2.1.3 ТЧ., что и должно быть учтено проектировщиками при определении объема на данный вид работ в сметной документации. В случае сомнений о точности определения объема работ проектировщиками (а анализируя предложения существующих сегодня "горе"-проектных организаций - они должны быть), у Вас есть шанс "отличится" и сделать самостоятельный подсчет объема работ по устройству свай.
Спасибо! Я переживаю за то, что в проекте указан расход по геометрии свай, а при работе часть бетона под давлением уйдет в поры земли (трубы извлекаются, а бетон уплотняется). И говорят, что это может составить до 17%. А с проектировщиками нам не повезло. Сметы нет, да и проект :awch:.
Спасибо за помощь!
Посмею дополнить; дело в том что объем РАБОТ по устройству буронабивных свай расчитывается (повторюсь) с учетом п.1.2.1.3 ТЧ, т.е. исходя из геометрии скважины. А вопрос о количестве используемого бетона и учитываемого в статье "Материалы" прямых расходов это другой вопрос - следствие принятой технологии устройства буронабивных свай, а именно:
- в случае если обсадные трубы не извлекаются то объем (расход) бетона принимается с обычным К=1,02, см. п.1.1.1.29 ТЧ; это и логично, потому что бетон никуда не девается из-за оболочки в виде обсадной трубы
- в случае если обсадные трубы по технологии извлекаются, то в зависимости от вида грунтов в которых делается скважина и принимается расход бетона, см. п.1.1.1.27 ТЧ и Таблицу 3 ТЧ, и коэфициент расхода бетона достигает (увидите...) 1,42, т.е. на 42% больше конструктивного объема сваи.
Советую (позволю...) изучить ТЧ