| Подсчет объемов работ. Площадь облицовки | 
| pancher | Опубліковано November 02 2016 15:03 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 181
 Зареєстровано: 03.02.12
 
 
 | Коллеги, есть интересный вопрос, касающийся определения объемов. В тех.части сборников на отделочные работы очень кратко сказано "объем определяется по площади облицовки".
 1. Если у нас плитка положена выше уровня подвесного потолка, чтобы не было зазоров между стеной и пристенным уголком  подвесного потолка (кратно плитке, чтобы не резать плитку на 20 мм за подвесным потолком).
 2. Шпаклевка и покраска аналогично, выше подвесного потолка на 100-150 мм, т.к. сначала отделку стен проводили, потом отбивка уровня под подвесной потолок.
 Это два небольших примера.
 В итоге: считаем объем работ, на который заказчику не нужен или же выкидываем из объемов? Интересует нормативный документ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.tehnadzor.kiev.ua | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Valentin | Опубліковано November 02 2016 15:10 | 
| профи 
  
 Повідомлень: 3186
 Зареєстровано: 05.11.06
 
 
 | Нормативный документ один -Договор Подряда! Не захочет Заказчик видеть под потолком плитку -вы готь гопки скачите -никакие нормативки не помогут, если не смогли договориться заранее - до подписания Договора Подряда.
 
 Пройдитесь под ручку, зафиксируйте что чего и сколько, пожмите руки, скрепите печатью - и на здоровье работайте.
 Другого норматива не существует.
 
 
  | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Y | Опубліковано November 02 2016 15:39 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 209
 Зареєстровано: 14.03.11
 
 
 | Закрывать объёмы нужно по окончанию определёного вида работ. Положили плитку и сразу на подпись акт, проблем тогда будет меньше.  | 
| Оценить сообщение | 
  x 1 
 | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| pancher | Опубліковано November 02 2016 21:40 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 181
 Зареєстровано: 03.02.12
 
 
 | Все что выше красной линии на 100-150 мм это в АКТ или мимо (шпаклевка и покраска)? Договор составляли те, кто к стройке имеет косвенное отношение. pancher приєднав зображення:
 
 
  [849.97]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.tehnadzor.kiev.ua | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Y | Опубліковано November 03 2016 08:29 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 209
 Зареєстровано: 14.03.11
 
 
 | Я бы добавил в Акт. Работы были выполнены, были, в чём проблемы пускай заказчик платит. Единствено что рабочии могли зделать чуть меньше ну 50 мм (отбить шнурком всё) они что не знали что будет потолок ? Как вариан склонять заказчика на золотую серединку 75 мм. Удачи.
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| ksilit | Опубліковано November 03 2016 08:33 | 
|  
 админ
 
  
 Повідомлень: 6701
 Зареєстровано: 16.07.06
 
 
 | у нас была ситуация наоборот,  указали полный объем, от пола до потолка.а по факту было только сантиметра на 3 выше пристенного уголка для армстронга. мы плиты подымали и проверяли. лишнее сняли с объема. | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Илончик | Опубліковано November 03 2016 10:03 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 176
 Зареєстровано: 26.05.15
 
 
 | Всем доброго.Коллеги, подскажите,демонтаж Армстронга -профиль+ плиты,как лучше расценить.По Е сборнику с коэффициентом?Брать отдельно каркас,отдельно плиты?Бюджет, экспертиза  и т.п. | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| ksilit | Опубліковано November 03 2016 10:20 | 
|  
 админ
 
  
 Повідомлень: 6701
 Зареєстровано: 16.07.06
 
 
 | ен15-76-1(2) с коэф. на демонтаж | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| raczenka | Опубліковано November 03 2016 11:45 | 
| ученик 
  
 Повідомлень: 3
 Зареєстровано: 31.10.16
 
 
 | В демонтаже самое главное - это понимать, как вы будете демонтировать с сохранением материалов или без. | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Илончик | Опубліковано November 03 2016 15:33 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 176
 Зареєстровано: 26.05.15
 
 
 | У нас планируется купить все новое,а старое,хотя и очень еще новое,выбросить.но это же бюждет поэтому как лучше оформить тогда? | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Вит | Опубліковано November 03 2016 15:58 | 
|  
 опытный сметчик
 
  
 Повідомлень: 706
 Зареєстровано: 18.07.06
 
 
 | ен15-76-1(2) с коэф. 0,3 на демонтаж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."Мессир Воланд
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Илончик | Опубліковано November 03 2016 16:36 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 176
 Зареєстровано: 26.05.15
 
 
 | Вит, спасибо!!!.А почему 0,3? я о,7 поставила | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| ksilit | Опубліковано November 03 2016 17:48 | 
|  
 админ
 
  
 Повідомлень: 6701
 Зареєстровано: 16.07.06
 
 
 | 0,7 Вам попросту  не пропустят, там не так уж тяжело разобрать потолок. | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Илончик | Опубліковано November 03 2016 19:09 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 176
 Зареєстровано: 26.05.15
 
 
 | ksilit   Спасибо) | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Илончик | Опубліковано November 03 2016 19:10 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 176
 Зареєстровано: 26.05.15
 
 
 | prepod написал(а):О,3-0,4 самое оно. Смотрите техкарты по потолкам.
 
 Пожалуйста, если нетрудно, где можно это посмотреть?в техчасти не нашла,а техкарты только на монтаж
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Илончик | Опубліковано November 03 2016 19:19 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 176
 Зареєстровано: 26.05.15
 
 
 | prepod написал(а):Звоните, я до 22:00 не сплю, с радостью отвечу.
 
 Я бы с радостью,у меня сегодня как раз телефон в маршрутке украли...
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Илончик | Опубліковано November 03 2016 19:27 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 176
 Зареєстровано: 26.05.15
 
 
 | prepod написал(а):
Ну, тогда, как получится. Писать долго.  Спасибо Вам,Алексей )) Я подожду, а то запара и все в кучу+ теллефон, выхода нет
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Илончик | Опубліковано November 03 2016 21:22 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 176
 Зареєстровано: 26.05.15
 
 
 | Скачала пару тех.карт читаю,но там ничего не нашла. | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Илончик | Опубліковано November 03 2016 23:24 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 176
 Зареєстровано: 26.05.15
 
 
 | Читаю дальше)) мне завтра смету сдавать ,ночь впереди ) | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Вит | Опубліковано November 04 2016 11:14 | 
|  
 опытный сметчик
 
  
 Повідомлень: 706
 Зареєстровано: 18.07.06
 
 
 | Илончик написал(а):Вит, спасибо!!!.А почему 0,3? я о,7 поставила
 0,7 применяется когда вы демонтируете с сохранением годных материалов, 0,3 - без сохранения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."Мессир Воланд
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 |