Подскажите, пожалуйста кто знает: пусконаладка деаэраторного бака делает фирма, которая делает этот бак и монтаж. Коэф. на пусконаладочные работы 0,8. Пусконаладка состоит из 2 этапов: подготовительный и пусковой. Если они делают только пусковой, то коэф. 0,5? И того коэф. к трудозатратам:p будет 0,4?
nata61 написал:
Подготовительный этап они не делают, потому что сами делают установку. Или надо учитывать коэф. только 0,8? А подготовительный этап здесь и не нужен.
не как по мне если они проводят монтаж, это ведь не повод не проводить подготовительный этап пусконаладки, совершенно разные работы. Достаточно 0,8. А где кстати написано, что подготовительный этап 50%?
Честно говоря я как подрядчик всегда и 0,8 пытаюсь убрать:)
так как 0,8 это ж вслучае выполнения монтажных и пусконаладочных работ одной и той же бригадой а это не всегда так, но то такое
Коэф. 0,5 я взяла с таких соображений, что на подготовительный и пусковой этап идет одинаковый процент. А насчет выполнения подготовительных работ, фирма делает деаэраторы и продает нам и причем сама монтирует. Я прочитала, что входит в подготовительный этап все данные, которые уточняются никто не делает. Они скорей делают просто испытание, но расценки на испытание деаэратора нет, поэтому делаем пусконаладку. Просто я работаю в системе заказчика. Или я не права, что поставила коэф. 0,4?
вот 0,8 по ДБНу их родные, так как они производитель оборудования.
По поводу 0,5 они ведь подготовительный этап наверно все-таки делают, может в момент монтажа но делают. А то ведь получается если б был другой подрядчик на пуск ему б не было 0,5, а производителю есть нелогично ведь, хотя все это безусловно вопрос договоренностей
Подрядчику по моему все равно, ему главное втюхать деаэротор за 95 тыс. А пусконаладка обходится в 6,5 тыс. с коэф. 0,4 и 13,5 с коэф. 0,8. А сам монтаж деаэратора в 13,5 тыс. Не сильно круто для пусконаладки, тем более это просто испытание. Kc Вам не приходилось сталкиваться с монтажем котла НИИСТу-5, если да то где можно прочитать про технологию и объемы работ.
а ну если так, то можно и 0,4, и подрядчик сильно не пострадает и вы как заказчик тоже:)
Не с котлами я не сталкивался, в основном по автоматике работаю