dsk11, нет оф. пояснений как считать военный сбор. и разработчики говорили, что в программе это не учтено. и то что ставите его сами, это Ваш риск и т.д.
Військовий збір. АВК нараховує завищену суму , більшу ніж 1% від обсягу виробництва. Необхідно корегувати К=0,99. Але при переносу ДЦ в Підрядник суми ДЦ та ДП не співпадають. Допоможіть
Шановні колеги, вітаю.
Є завдання зробити кошторис на проектні роботи (стадія РП) на будівництво парової котельні з двома газовими котлами по 6 т/година кожен та паровою турбіною потужністю 600 кВт.
Питання наступне:
Розцінка П-1-3-1 "Електростанція з блоками одиничною потужністю 500, 800 тис. кВт, ..., при потужності станції від 500 до 1600 тис. кВт" не може бути використана безпосередньо, оскільки значення основного показника менше половини нижньої межі.
Чи є якийсь розумний та обгрунтований шлях складання кошторису на ці проектні роботи, окрім як по формі 3-П?
Дуже вдячний всім за конструктивні відповіді.
З повагою, Олександр Сафонов
Я прошу прощения, если потревожил, но.
1. Второе предложение в моем посте: "Є завдання зробити кошторис на проектні роботи (стадія РП) на будівництво парової котельні з двома газовими котлами по 6 т/година кожен та паровою турбіною потужністю 600 кВт."
Тут как-то не про автомобиль.
2. Я, опять таки, извиняюсь, но что еще полнее можно изложить?
3. Спасибо.
4. Поиск по слову "котельная" выдал 35 результатов, поиск по слову "ТЕЦ" - 41 результат, поиск по слову "ТЭЦ" - 7. Я честно пересмотрел все. Ни один результат, к сожалению, не подошел.