03-05-2025 07:49
Техпідтримка в Viber


Техпідтримка АВК⁩


Група підтримується безпосередньо розробниками
Міні-чат
Для участі в міні-чаті Ви повинні авторизуватися

[on] 03.05.2025
dsk11, нет оф. пояснений как считать военный сбор. и разработчики говорили, что в программе это не учтено. и то что ставите его сами, это Ваш риск и т.д.

[off] 02.05.2025
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, який коефіцієнт демонтажу застосувати до демонтажу труби із фуранфлекса всередині цегляної димової труби? Дякую.

[off] 01.05.2025
Військовий збір. АВК нараховує завищену суму , більшу ніж 1% від обсягу виробництва. Необхідно корегувати К=0,99. Але при переносу ДЦ в Підрядник суми ДЦ та ДП не співпадають. Допоможіть

[off] 01.05.2025
Татьяна1989, якщо не бюджет - можете спробувати по ЖС5, щось типу ЖС5-5-1

[off] 01.05.2025
Татьяна1989, можна спробувати КР4-7-...

ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Дарья - как правильно применять повышающие коэффициенты. проставлять Н5, Н15, Н16 или Н2,Н3, Н4. основание: действующее предприятие, стесненные условия
Олена - Вітаю! ТОВ перейшло з загальної системи оподаткування на спрощену (3 група - 3%) з ПДВ. Як це правильно відобразити в кошторисах? Блок настойки «ЄП...
Игорь - Скажите пожалуйста, как привести уровень цен на материалы в смете к ценам 2006 (или другого года) в АВК5 (3.10.0)? Благодарю.
Перегляд теми
» Питання та відповіді » Электрика
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Расценки и коэффициенты при реконструкции ВЛ
papadzen
Выполняется реконструкция участка воздушной линии 0,4кВ. Замена провода на изолированный, замена отдельных опор, переподключение существующих потребителей.
На Ваш взгляд, допустимо ли
1. Применение расценок ТР (АВК-5) по СОУ Н ЕЕ 40.1-00130044-834:2010 “Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Повiтрянi лiнiї напругою 0,4-20 кВ, трансформаторнi пiдстанцiї напpугою 6-20/0,4 кВ, розподiльнi пункти напругою 6-20 кВ” Минтопэнерго? или расчет должен выполняться в расценках на строительство?
2. При расчете сметы по сборнику строительства допустимо ли в данном случае применения к=1,15 к расценкам строительства при ремонте/реконструкции согласно п.4.4 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012?
Ценю убеждения, но прошу, по возможности, аргументировать.
И в любом случае спасибо.
Оценить сообщение
 
Y
Я бы делал по "Е".
Змінено: Y, July 23 2018 10:00
Оценить сообщение
 
ksilit
если заказчик подчиняется Минтопэнерго, то в первую очередь надо брать их "родные" нормы.
если ремонт то в первую очередь из РН.
если там нет, то смотреть в Е, ЕН
применять переходный коэф. надо руководствуясь Указаниями к применению
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
Понижающие коэффициенты Проблемы и решения 2 December 27 2006 16:17
Расценки на геодезические работы Прочие вопросы 2 January 09 2007 14:17
Коэффициенты Проектные работы 11 October 09 2007 15:20
Состав работ расценки Е9-50-4 Консультации 3 May 30 2008 12:37
Коэффициенты Проблемы и решения 6 September 25 2008 14:56
Коэффициенты. Ремонт без демонтажа. Перші кроки 2 October 13 2008 15:13
Коэффициенты Перші кроки 9 October 23 2008 11:10
Пользовательские расценки Консультации 5 November 28 2008 19:11
Расценки на автоматику Перші кроки 1 December 05 2008 13:08
Понижающие коэффициенты???? Общепроизводственные расходы 6 January 30 2009 13:30
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
Навігація
Статті
Правила сайту
Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Різне
Увага!!! Курси!
Новини
Архів новин
Зараз на сайті
Гостей: 21

Користувачів: 0

Всього користувачів: 25,424
Новий користувач: Eduard1308

Подивитись >>>
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)