16-06-2024 08:09
Техпідтримка в Viber


Техпідтримка АВК⁩


Група підтримується безпосередньо розробниками
Міні-чат
Для участі в міні-чаті Ви повинні авторизуватися

[off] 12.06.2024
яку норму можна взяти на фарбування скляних вітражів фасаду теплофарбою (сонцезахист)

[off] 12.06.2024
єто просто замена и надо коєф. высчитывать. как тут https://stroysmet.
..ad_id=5832

[off] 11.06.2024
Добрий день. В АВК реалізован механізм заміни однієї машини на іншу із співставленням вартості. А як бути, коли треба замінити, наприклад, три різних крана на один?

[off] 07.06.2024
Я перепрошую! Загалом у документах пишу в основному українською. Важче дається розмовна мова. Зауважу, що тут в Одесі вже дуже часто звучить українська

[off] 07.06.2024
Куди подівалась українська мова? Чому все сюсюкання на російській? Стидуха тай годі!


ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Антон - Встановив останню версію програми, але весь шріфт йде ієрогліфами
Аліна - Доброго дня, скажіть можливо хтось знає чи можна переносити матеріали створені в НДІ користувача з однієї АВК в іншу?
Максим - При перенесенні кошторису з системи Кошторисних документів в систему Договірна ціна змінюється вартість будівництва. Скажіть будь ласка в чому може...
Перегляд теми
» Питання та відповіді » Электрика
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Электрика
Пуся
Делаем монтаж, ремонт, ревезия, демонтаж контактора (М8-529-1). Монтаж, демонтаж все понятно, но не могу найти какой коэфициент брать на ремонт, ревизию. Подскажите пожалуйста.
Змінено: ksilit, December 14 2010 18:29
Оценить сообщение
 
АБорис
А по ТЕ не пройдёт?
Оценить сообщение
 
Tjuna
Всем привет. Подскажите, пожалуйста какие нормы применить при электромонтажных работах (мелкий ремонт):
1. ревизия (обследование) щитовой
2. поиск и устранение короткого замыкания, обрывов
3. ревизия и обследование линии электропитания
4. ревизия светильников
5. перепрограммирование блока управления автоматических дверей и радаров
Оценить сообщение
 
Лилек
Если не ошибаюсь то по сборнику ТЕ
Оценить сообщение
 
Лилек
Доброго вечора. підкажіть яку розцінку можливо примінити на встановлення реле.
Оценить сообщение
 
Светлая
Всем доброе утро! У меня вопрос- монтаж стеллажа для установки аккумуляторной батареи -как лучше брать М или все таки по е или рн.Капремонт, бюджет. Спасибо!
Оценить сообщение
 
calculator
О, как раз делаю смету на шкаф аккумуляторных батарей, тоже бюджет. Берите лучше по М.
Оценить сообщение
 
Светлая
Спасибо))))
Тогда еще вопрос - по какой расценке сами батареи берете..?
Оценить сообщение
 
calculator
Смотря какого типа устанавливаете, щелочные или кислотные. Шкаф я беру М8-127-2, а стеллажи по-моему по группе М8-123. Батареи у меня по М8-126-1 объемом 40 шт в шкафу.
Оценить сообщение
 
Светлая
Кислотные)))
Оценить сообщение
 
Светлая
Я стеллаж взяла по М8-123-5,а батареи по М8-121-6.
Оценить сообщение
 
Светлая
А ошиновку нужно брать отдельно?
Оценить сообщение
 
calculator
согласно техчасти п.2.5.1.3 ошиновка батарей берется по группам 68-79,не забудьте еще взять формирование контрольного заряда-разряда батарей по 122 группе, подробнее в тех части п.2.5.1.2
Оценить сообщение
  x 1
 
Светлая
calculator Благодарю!!!,)))
Оценить сообщение
 
Светлая
Прощу прощения...первая смета...по аккумуляторам...там три нормы1,2,3??можно их все взять и то чего это зависит..?
Оценить сообщение
 
calculator
Если вы имеете в виду формирование заряда-разряда, то первые три для кислотных, 4 и 5 для щелочных. Контрольный цикл, как правило всегда применяется, тренировочный зависит от технических характеристик .Это вам больше подскажет поставщик оборудования
Оценить сообщение
 
Илончик
добрый вечерочек всем. У меня капремонт здания, но фактически выполняется ввод кабелей. Можно ли брать расценки по устройству постели, кабеля по М8? или лучше по рн.объект бюджет.
Оценить сообщение
 
Илончик
добрый вечерочек всем. У меня капремонт здания, но фактически выполняется ввод кабелей. Можно ли брать расценки по устройству постели, кабеля по М8? или лучше по рн.объект бюджет.
Оценить сообщение
 
Илончик
благодарю!!
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
Электрика Перші кроки 1 March 13 2008 09:24
Электрика Перші кроки 2 March 13 2008 09:36
Электрика Требуется помощь 1 September 11 2009 08:30
Электрика. Наружное освещение? Проблемы и решения 5 September 11 2009 10:37
Электрика. Наружное освещение? Консультации 7 August 20 2010 12:31
Электрика Проблемы и решения 3 December 20 2010 09:11
электрика Электрика 9 February 01 2011 08:44
Электрика ("ячейка" и релейная защита) Перші кроки 4 March 04 2013 19:37
Предлагаю работу для сметчика, Киев, электрика Ищу/предлагаю работу 9 November 26 2015 15:49
Требуется сметчик Киев электрика Ищу/предлагаю работу 3 November 17 2016 21:17
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
Навігація
Статті
Правила сайту
Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Замовити кошторис
C=>C=>C=>С
Різне
Увага!!! Курси!
Новини
Архів новин
Зараз на сайті
Гостей: 57

Користувачів: 0

Всього користувачів: 25,403
Новий користувач: irisgreen86

Подивитись >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры