 ПНР Вентиляция, кондиционирование и сантехнические работы. 
 | 
| Steba | 
 Опубліковано September 13 2016 13:36 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 31 
Зареєстровано: 12.05.11 
  | 
Добрый день. Помогите разобраться. 
Мы являемся подрядчиками. Наша бригада выполняла монтажные работы по вентиляции, кондиционированию и сантехническим работам в торговом комплексе. (порядка 40 систем вентиляции и т.д.) Та же бригада выполняла наладочные работы. Заказчику был выдан акт на ПНР, но он его отклоняет ссылаясь на техчасть сборников Е20 - п.1.1.22, Е18 - п.1.1.16, аргументируя тем что эти работы уже входят в состав работ в выполненных актах по монтажу. Поэтому такой вопрос - прав ли заказчик? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ЛОСЬ | 
 Опубліковано September 13 2016 14:04 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 59 
Зареєстровано: 29.08.06 
  | 
Вы сами читали эти пункты? Про п/н там не пишут. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Steba | 
 Опубліковано September 13 2016 14:16 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 31 
Зареєстровано: 12.05.11 
  | 
Да я читала. Но как это объяснить заказчику не знаю. Может кто-то сталкивался с таким? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| R5870 | 
 Опубліковано September 13 2016 14:23 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 131 
Зареєстровано: 15.01.16 
  | 
 Steba написал(а): 
Добрый день. Помогите разобраться. 
...  
В состав работ по монтажу этих систем входят работы по ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ. 
Вентиляторы, насосы, кондиционеры и т.п. 
Т.е. его нужно включить и прокрутить определенное количество часов. 
После чего составляется Акт индивидуального испытания оборуд-я. 
 
А пуско-наладочные работы - это совершенно другая история. 
Там проверяется и регулируется сколько какой вентилятор (и т.п.) дает воздуха проект-факт. 
Сколько воздуха по какому воздуховоду проходит. 
Сколько воздуха из какой вент.решетки дует и какая скорость воздуха в рабочей зоне. 
Поэтому как минимум: 
- по вентиляции: П3-12-.... 
- по кондиционированию: П6-13-... 
- по теплоснабжению/отоплению: П7-61... 
 
Не забудьте, что если работы по монтажу и наладке выполняет одна и та же бригада (а по факту - организация) то применяется коэф. 0.8 (см. дсту2013 п.7.4)
 
Змінено: R5870, September 13 2016 14:33 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ЛОСЬ | 
 Опубліковано September 13 2016 14:24 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 59 
Зареєстровано: 29.08.06 
  | 
 Steba написал(а): 
Да я читала. Но как это объяснить заказчику не знаю. Может кто-то сталкивался с таким?  
Так пусть покажет где про п/н написано, там есть про индивидуальные испытания но это разные вещи. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Steba | 
 Опубліковано September 13 2016 14:36 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 31 
Зареєстровано: 12.05.11 
  | 
Заказчик ничего не объясняет, а просто ссылается на эти пункты. Я пытаюсь найти четкое определение индивидуальных испытаний и пусконаладки. Может кто-то встречал? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ЛОСЬ | 
 Опубліковано September 13 2016 14:51 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 59 
Зареєстровано: 29.08.06 
  | 
 Steba написал(а): 
Заказчик ничего не объясняет, а просто ссылается на эти пункты. Я пытаюсь найти четкое определение индивидуальных испытаний и пусконаладки. Может кто-то встречал?  
Инд. испытания систем вент и конд. это грубо проверка параметров работы систем на соотв-е проекту, а п/н это работы необходимые для вывода систем на проектные показатели (скорость потока воздуха на притоке и т.д) Это очень коротко и очень грубо.
 
Змінено: ЛОСЬ, September 13 2016 15:08 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Steba | 
 Опубліковано September 13 2016 15:05 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 31 
Зареєстровано: 12.05.11 
  | 
ЛОСЬ написал(а):
Steba написал(а): 
Заказчик ничего не объясняет, а просто ссылается на эти пункты. Я пытаюсь найти четкое определение индивидуальных испытаний и пусконаладки. Может кто-то встречал? 
Инд. испытания систем вент и конд. это грубо проверка параметров работы систем на соотв-е проекту, а п/н это работы необходимые для вывода систем на проектные показатели (скорость потока воздуха на притоке и т.д) Это есле очень коротко и очень грубо.   
 
Я вас поняла. Я пыталась это объяснить заказчику. Но он требует подтверждения моим словам в нормативных документах. А вот этого я как раз пока и не могу найти. Есть много ссылок, но ни одного указания на СНиП или ДБН или какой-нибудь документ. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| R5870 | 
 Опубліковано September 13 2016 16:32 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 131 
Зареєстровано: 15.01.16 
  | 
 ЛОСЬ написал(а): 
Инд. испытания систем вент и конд. это грубо проверка параметров работы систем на соотв-е проекту, а п/н это работы необходимые для вывода систем на проектные показатели (скорость потока воздуха на притоке и т.д) Это очень коротко и очень грубо.  
Не совсем так. 
Инд.исп.оборудования - это проверка того, что оно работает в принципе. 
Не "систем", а именно "оборудования"! 
Система вентиляции - это как минимум: вентилятор, воздуховоды, вент.решетки. 
А оборудование - это только вентилятор. 
 
Комплексные испытания систем проводятся в финальной части пуско-наладочных работ. 
Когда предприятие и т.п. начинают работу в проектном режиме и все системы запускаются на постоянной основе. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ЛОСЬ | 
 Опубліковано September 14 2016 09:42 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 59 
Зареєстровано: 29.08.06 
  | 
R5870 написал(а):
ЛОСЬ написал(а): 
Инд. испытания систем вент и конд. это грубо проверка параметров работы систем на соотв-е проекту, а п/н это работы необходимые для вывода систем на проектные показатели (скорость потока воздуха на притоке и т.д) Это очень коротко и очень грубо. 
Не совсем так. 
Инд.исп.оборудования - это проверка того, что оно работает в принципе. 
Не "систем", а именно "оборудования"! 
Система вентиляции - это как минимум: вентилятор, воздуховоды, вент.решетки. 
А оборудование - это только вентилятор.
 
Комплексные испытания систем проводятся в финальной части пуско-наладочных работ. 
Когда предприятие и т.п. начинают работу в проектном режиме и все системы запускаются на постоянной основе.   
В техчасти речь идет о системах, где я писал про инд.исп. оборудования? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| R5870 | 
 Опубліковано September 14 2016 17:29 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 131 
Зареєстровано: 15.01.16 
  | 
Еще раз. 
"Инд. испытания систем вент и конд." это НЕ "проверка параметров работы систем на соотв-е проекту", а проверка их работоспособности в принципе. 
Вентилятор - крутится. (Акт инд. исп.вент.оборуд.)  
Воздух - дует из решеток. (Акт на скрытые работы по воздуховодам) 
Калорифер - нагревает воздух. (Акт гидр.исп. сист.теплоснабж. и инд.исп.насосов). 
Холодильная машина - охлаждает. (Акт инд. исп.хол.оборуд.) 
И т.п. 
Параметры "работы систем на соотв-е проекту" регулируются во время проведения пуско-наладочных работ, не учтенных в сборниках на монтажные работы. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 |