 замена провода АС-50 
 | 
| Сэр Гетеро | 
 Опубліковано April 14 2016 14:40 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 66 
Зареєстровано: 24.03.16 
  | 
Подскажите какие расценки ПРАВИЛЬНО применить. Надо заменить провод АС-50 между опорами 10кВ (1 пролет или 36м) 
 вариант 1: 
демонтаж 
Е33-109-6 ( Н3, Н4= 0,6) 
Е33-111-1= 18 из расчета 1000/36=28 опор, 28-10=18 . Н3, Н4= 0,6) 
+удалить ресурсы 
монтаж 
Е33-109-6  
Е33-111-1=18 
 
вариант 2:ТР1-33-24=36х3 ( 3 провода) 
вариант 1 намного " жирнее" хотелось бы его
 
Змінено: Сэр Гетеро, April 14 2016 14:58 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| katerina | 
 Опубліковано April 14 2016 15:26 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 193 
Зареєстровано: 20.12.07 
  | 
Попытаюсь ответить. Во-первых: у вас ремонт или ректонструкция ПЛ??? Если ремонт, то тогда ТР, если реконструкция то Е33. 
Во-вторых: протяженность трассы у вас какая? Одноцепную линию считаете по протяженности трассы с учетом провеса, если реконструкция, то см. техчасть, там есть таблица по проводу и грозозащитному тросу.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Катюня  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Сэр Гетеро | 
 Опубліковано April 14 2016 15:44 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 66 
Зареєстровано: 24.03.16 
  | 
реконструкция. протяженность 36 м  замена кабеля между двумя опорами | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| katerina | 
 Опубліковано April 14 2016 15:54 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 193 
Зареєстровано: 20.12.07 
  | 
тогда первый вариант
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Катюня  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Сэр Гетеро | 
 Опубліковано April 15 2016 07:33 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 66 
Зареєстровано: 24.03.16 
  | 
И вопрос вдогонку. от линии  к разъединителю идет провод 2м и от разъединителя к другой линии тоже 2 м. Какую расценку можно применить при замене этих участков? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| katerina | 
 Опубліковано April 15 2016 08:19 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 193 
Зареєстровано: 20.12.07 
  | 
Этим проводом скорее всего делали ошиновку гибкую. Возьмите по М8-21-1 или 2 зависит от кол-ва проводов в фазе.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Катюня  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| katerina | 
 Опубліковано April 15 2016 08:22 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 193 
Зареєстровано: 20.12.07 
  | 
Еще могут быть спуски, петли... М8-23-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Катюня  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Сэр Гетеро | 
 Опубліковано April 15 2016 09:12 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 66 
Зареєстровано: 24.03.16 
  | 
вероятно это петли. но получается какая то фигня! за 6 петель ( 3 к разъеденителю и 3 от него) зарплата 782 гр +надо взять за демонтаж старого провода ( наверно М8-23-1 -ресурсы, машины и механизмы?), а замена проводов между 2х опор 332 гр | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 |