 КРУ как доказать неправомерность снятия? 
 | 
| Shavnya | 
 Опубліковано April 22 2011 16:04 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 53 
Зареєстровано: 27.02.07 
  | 
Само собой бюджетный объект, капитальный ремонт. 
1. Для облицовки стен вагонкой пластиковой применили Е15-35-2, работник КРУ в  расчете пишет, что надо было применять Р3-39-1 (установлення елементів каркасу (стін) із брусів) + Р13-26-3(облицювання каркасів стін неперфорованим паперо-шаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм.). 
2. Для облицовки потолков вагонкой пластиковой применили Е15-35-3, работник КРУ в  расчете пишет, что надо было применять Р3-39-1 (установлення елементів каркасу (стін) із брусів) + Р13-28-3(облицювання каркасів стель неперфорованим паперо-шаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм.). 
3. Для установки дверного металлического блока (типа бронированных дверей Китайского производства), применили расценку Е10-100-2, работник КРУ пишет, что надо было применять Р6-31-1. 
 
Прошу помощи, как доказать в возражениях начальнику обл.КРУ, что его наглый работник не прав? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ksilit | 
 Опубліковано April 22 2011 16:45 
 | 
 
  
админ 
 
  
Повідомлень: 6701 
Зареєстровано: 16.07.06 
  | 
п2.4 Указания к применению РЭСНр | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Shavnya | 
 Опубліковано April 22 2011 17:42 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 53 
Зареєстровано: 27.02.07 
  | 
Доказываю, не хочет слушать, а другой вообще говорит надо было применять расценки Минпромполитики:) | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Valentin | 
 Опубліковано April 22 2011 17:55 
 | 
профи 
 
  
Повідомлень: 3186 
Зареєстровано: 05.11.06 
  | 
А зачем доказывать?? Вы-Заказчик?? 
ДЦ- ціна тендерної пропозиції, за яку Підрядник згоден виконати роботу. 
Згода отримана?? Документи підписані?? Робота виконана?? 
Гоните их в шею и ничего не подписывайте, пусть подают в суд, если додумаются. Иных рычагов снятия не существует. 
С праздником. Пообещайте КРУшникам, что угостите их пасочкой, а пока >>>> на выход. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ksilit | 
 Опубліковано April 22 2011 18:05 
 | 
 
  
админ 
 
  
Повідомлень: 6701 
Зареєстровано: 16.07.06 
  | 
говорить на словах, это говорить на словах...есть письменное подтверждение его слов с ссылкой на документ, согласно которому он считает что прав? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Wanderer | 
 Опубліковано April 22 2011 23:10 
 | 
ветеран 
 
  
Повідомлень: 1215 
Зареєстровано: 16.11.10 
  | 
Р3-39-1 вообще из сборника 3 Стены, к облицовке не имеет никакого отношения, этот каркас- каркас стены а не под облицовку(Р13-23...,Р13-24...),  выполняется из бруса толщиной 100-125 мм и шириной 75-150 мм.  Каждый брус не крепится к существующей стене и трудозатрат как и материала для этого нет.Это раз.  
Р13-28-3 (как и аналог стены)-Облицювання каркасiв стель неперфорованим паперово-шаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм. Это не вагонка(панели), толщина его 2 мм и пластиком покрыт только с одной стороны. Пусть укажет, к какому виду пластиков бумажно-слоистых декоративных он относит ваши пластиковые панели 
ГОСТ 4.229-83  Группа Ж01  
ПЛАСТИКИ БУМАЖНО-СЛОИСТЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ 
2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДБСП 
пластики декоративные бумажно-слоистые листовые; 
пластики декоративные бумажно-слоистые рулонные; 
пластики декоративные бумажно-слоистые листовые огнезащищенные; 
пластики декоративные бумажно-слоистые листовые нагревающиеся 
Крепиться  пластик при помощи шурупов или на клей на ровную поверхность. Самое главное забыл написать- в работу не входит установка стартовой, соединительного, плинтусов. Это два. 
И пусть работник КРУ показывает ссылку на официальный документ, согласно которого облицовка стен и потолка пластиковыми панелями должна расцениваться именно так. Это три.
 
Змінено: Wanderer, April 23 2011 09:08 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Leonidovna | 
 Опубліковано June 05 2013 14:15 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 2 
Зареєстровано: 10.01.13 
  | 
нашла то, что искала...))) 
а как на счет облицовки стен и потолка профнастилом??? (тоже капитальный ремонт) | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Инночка | 
 Опубліковано June 06 2013 09:02 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 243 
Зареєстровано: 17.04.08 
  | 
А как на практике оспорить выводы Кру? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Вит | 
 Опубліковано June 06 2013 12:58 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 706 
Зареєстровано: 18.07.06 
  | 
 Инночка написал(а): 
А как на практике оспорить выводы Кру?  
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
з проведення державною контрольно-ревізійною службою ревізій використання коштів на будівництво  
8. Перевірка правильності визначення вартості будівництва  
8.8. Формування кошторисної нормативної бази і порядку її застосування в будівництві покладено на Мінрегіонбуд України. Відповідно, законне тлумачення спірних питань, пов'язаних з будівництвом, може бути надане тільки Мінрегіонбудом України.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих." 
Мессир Воланд  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 |