 Заземление к оборудованию 
 | 
| Choсolate | 
 Опубліковано July 19 2010 10:48 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 530 
Зареєстровано: 21.08.09 
  | 
Ув. сметчики, будьте добры, поделитесь пожалуйста сметой на заземление!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 make.believe  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Светюлек | 
 Опубліковано July 19 2010 11:19 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 60 
Зареєстровано: 18.06.08 
  | 
м8-471 вертикальный заземлитель (выберите какой вам нужен) 
м8-472 горизонтальный заземлитель (выберите какой вам нужен) 
ну а  если есть земляные работы, то Е1-164-2 
и Е1-166-1 (Может Вам поможет, желаю удачи!) | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Choсolate | 
 Опубліковано July 19 2010 11:29 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 530 
Зареєстровано: 21.08.09 
  | 
Спасибо! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 make.believe  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| klo-p | 
 Опубліковано July 19 2010 11:34 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 28 
Зареєстровано: 08.09.08 
  | 
Вообще почти все ценники учитывающие эти работы можно найти М8-472-(1-11). 
И всякие измерения можно взять П1-61-(1-9), можно и в других порыться. 
А копать, ломать, резать и т.д. и т.п. думаю сами найдете. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Светюлек | 
 Опубліковано July 19 2010 11:36 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 60 
Зареєстровано: 18.06.08 
  | 
Я рада, что Вам подошли расценки. Обращайтесь, чем сможем поможем.  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Katena | 
 Опубліковано November 30 2011 16:12 
 | 
 
  
ученик 
 
  
Повідомлень: 16 
Зареєстровано: 13.03.08 
  | 
Подскажите пожалуйста, а если заземлитель (уголок 50*5) забивается кувалдой без применения бурильной машины, то как быть в данном случае?? Если Е33-26-2 не устраивает подрядчика, т.к. подразумевает забивку арматуры....  А М8-471-1 не устраивает заказчика - т.к. бурильная машина не использовалась... 
  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| АБорис | 
 Опубліковано November 30 2011 17:38 
 | 
ветеран 
 
  
Повідомлень: 1649 
Зареєстровано: 18.09.10 
  | 
в М8-471-1 поменяйте согласно ДБН Д.1.1-2000 механизмы на ручной труд, или в ешке материал измените. 
Крайний случай М10-764-4. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Katena | 
 Опубліковано December 01 2011 08:11 
 | 
 
  
ученик 
 
  
Повідомлень: 16 
Зареєстровано: 13.03.08 
  | 
В Е33 изменить материал не совсем правильно, т.к. площадь сопротивления у забиваемого уголка будет отличаться от площади арматуры, а значит тр./затраты не соответствуют действительности. М10-764-4 - это как-то вообще не подходит. А поменять механизмы в М8-471-1... Это уже калькуляция получится... | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| tasya | 
 Опубліковано February 18 2013 10:02 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 71 
Зареєстровано: 25.03.09 
  | 
Доброе утро) Нужна ваша помощь. На объекте выполняется модернизация контура заземления оборудования, вместо старого устраивается Система модульно-штыревого заземления КЗМ по типу "Galmar". Заказчик не пропускает расценки по пусконаладке (П1-61-1, П1-61-2. П1-61-6), аргументируя это тем, что согласно СНИП исполнительная документация со всеми проведенными измерениями должна и так сдаваться. Как быть в данной ситуации? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| katerina | 
 Опубліковано February 18 2013 17:00 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 193 
Зареєстровано: 20.12.07 
  | 
покажите Заказчику состав работ на монтаж контура заземления. Техчасти обоих сборников Вам в помощь + ДБН. Работы по наладке не учтены в монтаже, за них отдельно надо платить.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Катюня  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| dasha_soul | 
 Опубліковано February 21 2013 11:42 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 466 
Зареєстровано: 26.11.07 
  | 
tasya 
Исполнительная документация (чертеж уже проложенного заземления) и протоколы по испытанию заземления - это разные вещи. Работы по наладке в монтаже не учтены. А испытать заземление необходимо по ПУЭ п.1.8.36, расценить по П1-61-х, как вы и сделали | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| MarikBig | 
 Опубліковано February 21 2013 12:37 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 926 
Зареєстровано: 19.01.12 
  | 
а десь вроді розцінка по Е чи М на вимірювання заземлення була. не підскажете де? чи може я все таки попутав з П...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc.  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| dasha_soul | 
 Опубліковано February 21 2013 13:34 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 466 
Зареєстровано: 26.11.07 
  | 
 MarikBig написал(а): 
а десь вроді розцінка по Е чи М на вимірювання заземлення була. не підскажете де? чи може я все таки попутав з П...  
Нет, в Е и М расценки на измерение нету. Только в П | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| zhuk | 
 Опубліковано February 26 2013 16:53 
 | 
 
  
ученик 
 
  
Повідомлень: 29 
Зареєстровано: 22.01.10 
  | 
Замер электрического сопротивления контура заземления подстанции Е33-119-2 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| tasya | 
 Опубліковано July 02 2013 11:50 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 71 
Зареєстровано: 25.03.09 
  | 
Добрый день! возник вопрос по модернизации контура заземления.  
Монтаж контура взят по М8-742-...+ПНР П1-61-2,6,7 + обследование существующего + разработка рабочего проекта. 
Можно ли дополнительно осметить затраты на изготовление паспорта  контура заземления (исполнительная схема, расчеты по пусконаладке из протоколов измерений, инструкция по эксплуатации)? Не входят данные работы в ПНР, как приемосдаточная документация? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| dasha_soul | 
 Опубліковано July 03 2013 16:02 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 466 
Зареєстровано: 26.11.07 
  | 
tasya 
ДБН Д.2.6-1-1-2000 п.1.6 Не учтены нормами: - составление технического отчета по ПНР - 3% от трудозатрат; - составление тех.инструкций по эксплкатации.  
Н31=1,03 или в прочих затратах внести фиксированную сумму | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 |