 Кабель. Отходы и т.д. в материалах 
 | 
| I | 
 Опубліковано July 18 2012 15:46 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 192 
Зареєстровано: 11.09.09 
  | 
Здравствуйте! 
Подскажи пожалуйста в таком вопросе! У проверяющих возникает вопрос длина кабеля в монтаже = длине в материалах? Почему в материалах нет отходов? И если длина в материалах указана правильно (на это есть накладные) то в монтаже должно быть меньше. Логично! 
но! 
У нас есть проект. Есть спецификаци в которой указан метраж кабеля. В проекте проектанты закладывают определенный запас кабеля (по нормам). В смету я ставлю монтаж по проекту! в материалах не умножаю на 2% (как указано в тех. часте), ведь сотые метры кабеля (а если большая длина то и км) мы не спишем, потому что он заказывается по спецификации. Вопрос? Нужно ли с проектных данных (со спецификации) в материалы ставить всю дину, а в монтаж от этой длины отнимать 2%? Или как быть в этой ситуации? И кто как залажывает и спысывает у себя кабель!? За ранее спасибо! | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| АБорис | 
 Опубліковано July 18 2012 17:08 
 | 
ветеран 
 
  
Повідомлень: 1649 
Зареєстровано: 18.09.10 
  | 
Беру процент к проэктному кабелю, потому что при оконцовке расход увеличивается. У многих монтажников негласное правило +0,5м на оконцовку.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования.  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| I | 
 Опубліковано July 19 2012 09:41 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 192 
Зареєстровано: 11.09.09 
  | 
у нас это все (на разделку, оконцовку) уже закладывает проектант в проект по нормам. Поэтому я и спрашиваю мне нужно с проектной длины снимать процент для монтажа? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано July 19 2012 10:41 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
I, в техчасти к М8 написано что норма отхода кабеля 2%, но...  
вот пример из моих сегодняшних объектов: 
1. ремонт гостиницы, там масса различных кабелей, и СКС, и электрика, и интерактивное ТВ, и метражи большие... здесь мы включаем 2% на отходы 
2. другой объект - перекладка кабеля к существующей подстанции, силовой кабель большого сечения, дорогущий, длина четко известна и в закупке ни на метр больше, то в этом случае ни на какие отходы 2% не включаем, т.к. списать потом даже будет нечего...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| kc | 
 Опубліковано July 19 2012 11:39 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 600 
Зареєстровано: 21.01.09 
  | 
на силовой кабель больших сечений точно также нужно процент отхода, с учетом того, что длина трассы правильно промерена, его также режут, когда муфты ставят, да и вытянуть ровно нельзя, да и радиус поворота у него ограничен. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| kc | 
 Опубліковано July 19 2012 11:47 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 600 
Зареєстровано: 21.01.09 
  | 
кстати проектанты  про 2% и не знают ничего, они побольше закладывают и это правильно | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано July 19 2012 11:47 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
kc, у нас одним куском прокладка, 350м без муфт и соединений... это я к тому что нужно конретнее каждый случай рассматривать...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| kc | 
 Опубліковано July 19 2012 11:48 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 600 
Зареєстровано: 21.01.09 
  | 
концевые муфты ведь есть?)) | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| kc | 
 Опубліковано July 19 2012 11:50 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 600 
Зареєстровано: 21.01.09 
  | 
а так я под настроение, когда закладываю процент когда нет)), все равно не разу не видел, чтоб проектанты правильно рассчитали длину кабеля, не верю я в это | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Nell | 
 Опубліковано July 19 2012 11:53 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 583 
Зареєстровано: 14.01.10 
  | 
Кабель по факту учитывают и списывают на основании исполнительной документации. Часто в проекте бывают ошибки, или допработы возникли. При этом на фирме должны быть утверждены нормы на отходы. Допустим - 2% согласно ДБН или  определенная длина на каждую оконцовку (тогда оконцовки нужно считать)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мир Вашому дому!  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Nell | 
 Опубліковано July 19 2012 12:00 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 583 
Зареєстровано: 14.01.10 
  | 
Не вижу проблемы. Делайте, как удобно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мир Вашому дому!  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано July 19 2012 12:01 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
 kc написал(а): 
концевые муфты ведь есть?))  
конечно есть, 2шт)) и если брать по норме 2% от 350м, то это 7м - не многовато ли на две муфты?))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| I | 
 Опубліковано July 19 2012 12:35 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 192 
Зареєстровано: 11.09.09 
  | 
Просто кабель уже учли и закрыли по исполнительной. только в монтаже и в материалах была одна длина без учета %. и теперь стоит вопрос что нужно снимать этот процент с монтажных работ. Получается что мне нужно было брать и в монтаж ставить не всю длину, а вычитывать этот процент %.  
Допустим по тех части 2%. мне прораб говорит монтаж 1000м кабеля (дает мне накладную на этот метраж) в каб. журнале пишет этот метраж.. и я беру и пишу монтаж = 1000*2%=880м. материалы =1000м. 
А везде по бумагам идет одна длина 1000м и в каб. журнале и в исполнительной и накладной. только я сама себе метраж должна уменьшить на этот процент. 
А высчитывать количество оконцовок, когда объект здоровый и тебе просто дают километражи,  никто не будет. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| kc | 
 Опубліковано July 19 2012 12:57 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 600 
Зареєстровано: 21.01.09 
  | 
ну если закрыли по исполнительной 1000 и в кабельный журнал внесли, что тогда снимать с монтажа)) | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| kc | 
 Опубліковано July 19 2012 13:03 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 600 
Зареєстровано: 21.01.09 
  | 
Anna777 написал(а):
kc написал(а): 
концевые муфты ведь есть?)) 
конечно есть, 2шт)) и если брать по норме 2% от 350м, то это 7м - не многовато ли на две муфты?))   
 
теоретически можно и больше отрезать, ну вот вода попала, часто так бывает, 
а так я согласен , что каждый случай индивидуален)) | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Доллi | 
 Опубліковано July 19 2012 14:44 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 74 
Зареєстровано: 23.11.09 
  | 
Я проектировщик. В монтаж закладываю длину трассы (её, между прочим, электрик даёт уже с запасом), а в стоимость с коэф. 1,02. Всегда. Слишком хорошо знаю - хуже, если не хватает | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 |