 Ищу смету на прокладку кабеля по болоту 
 | 
| Катерина3 | 
 Опубліковано February 16 2012 13:20 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 282 
Зареєстровано: 18.12.08 
  | 
Начальство поставило передо мной любопытную задачу.  Нужно определить стоимость на прокладку кабеля по болоту. Состава работ нет. Никакой информации дать мне не могут, но требуют подробную смету с максимально реальной стоимостью. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Nell | 
 Опубліковано February 16 2012 13:31 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 583 
Зареєстровано: 14.01.10 
  | 
Ой, а где у нас болота есть? Прокладывайте с вертолета. Или - есть нормы на водолазные работы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мир Вашому дому!  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Катерина3 | 
 Опубліковано February 16 2012 13:43 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 282 
Зареєстровано: 18.12.08 
  | 
Болото нашли в Сумской области. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Катерина3 | 
 Опубліковано February 16 2012 13:46 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 282 
Зареєстровано: 18.12.08 
  | 
Вертолет отпадает (жадность задушит руковоство). Если честно даже не представляю с какой стороны подойти к этому вопросу. Руководство хочет, чтоб нашелся смельчак, который пойдет и вручную потянет кабель))) Но я при этом должна сказать сколько стоит это удовольствие, а меня устроила бы хоть какая то смета | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Nell | 
 Опубліковано February 16 2012 13:53 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 583 
Зареєстровано: 14.01.10 
  | 
Я набрала в поиске слово "болот".  Программа выдала земляные  работы и прокладку трубопроводов. Кабель, я думаю, можно проложить в трубах. Или, действительно, взять прокладку кабеля по водолазным...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мир Вашому дому!  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| АВК | 
 Опубліковано February 16 2012 14:08 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2000 
Зареєстровано: 22.07.08 
  | 
Кто-нибудь видел водолаза в болоте? 
Я - нет. 
Это же болото! Что в нем делать водолазу? 
Скажите своему начальству: "Проект давай". 
Иначе вы болото превратите в кладбище электриков. 
 
Для решения этой задачи нужны военные. Например, рота линейной связи. Они то кабеля мотают по любым поверхностям. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ElenaL | 
 Опубліковано February 16 2012 15:31 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 706 
Зареєстровано: 12.08.10 
  | 
Интересная задача. Водолазы не пойдут. А применить какие-то повышающие тоже не получится нет работ в болоте. Может стоит поискать какие- то нормы СССР по производству работ на болотах если такие есть, посмотреть хотябы чел-час. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Nell | 
 Опубліковано February 16 2012 15:43 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 583 
Зареєстровано: 14.01.10 
  | 
Водолазные - это же шутка. Прав АВК - нужен проект, в первую очередь, техническое решение. Как там кабель будет лежать - на  глубине какой-то, по поверхности болота, по каким-то опорам на островках? Мне, к примеру, трудно представить
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мир Вашому дому!  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| kc | 
 Опубліковано February 16 2012 15:49 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 600 
Зареєстровано: 21.01.09 
  | 
1)засыпать болото 
2) проложить кабель в нормальных условиях))) | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ElenaL | 
 Опубліковано February 16 2012 15:53 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 706 
Зареєстровано: 12.08.10 
  | 
 1)засыпать болото 
2) проложить кабель в нормальных условиях)))  
врядли подойдет:стоимость на прокладку кабеля по болоту  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано February 16 2012 16:01 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
читая такие посты поражаешься насколько глупость безгранична))) но печально ведь, что такая глупость сидит на руководящих постах, в частности руководитель предприятия... 
Катерина3, вы скажите своему руководителю что вашей фантазии не хватает что бы представить как эти работы выполнить, пусть руководитель представит себя этим смельчаком и расскажет вам как бы он прокладывал этот кабель, а вы ему все это с превеликим удовольствием осметите))) 
а если серьезно, то требуйте с него проектные решения и не занимайтесь фигней!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| syhinW | 
 Опубліковано February 16 2012 16:32 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 168 
Зареєстровано: 07.05.09 
  | 
В мене якраз під рукою є проект організації під ремонт газопроводу, а там і паралельно прокладають кабель. Ось що написано в проекті: Глибина прокладки прийнята у відповідності з ВБН В.2.2-45-1-2004 і становить 1,2 метра по ріллі , на переходах через дороги,балки,річки глибина кожного разу визначається індивідуально і повинна бути не меншою за 1,2 м. У іншому випадку проектом передбачені додаткові заходи захисту кабелю та трубок. Переходи через складні перешкоди виконуються закритим способом методом горизонтально-наклонного буріння з затягуванням кабелю і трубок для ВОК у трубу Д110мм | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано February 16 2012 16:33 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
Катерина3, еще добавить хочу, что не имея проектного решения вы такое понасчитать можете, что получится как в том анекдоте 
-Как будем строить мост? 
 -В каком смысле? 
 -Через русло реки? 
 -Естественно. 
 -А по сметной документации, получается, что вдоль русла!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| syhinW | 
 Опубліковано February 16 2012 16:38 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 168 
Зареєстровано: 07.05.09 
  | 
А розцінки в кошторисі на прокладку кабеля така: Е34-113-1 Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Катерина3 | 
 Опубліковано February 16 2012 18:39 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 282 
Зареєстровано: 18.12.08 
  | 
Я пыталась доказать, что нужен проект. Электрики развели руками и сказали, что не представляют как делать. Вердикт - ты на то и сметчик, что бы все знать. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ElenaL | 
 Опубліковано February 17 2012 09:36 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 706 
Зареєстровано: 12.08.10 
  | 
 Вердикт - ты на то и сметчик, что бы все знать.  Сметчик это знать не должен! Возмите свою должностную инструкцию или типовую. Это работа проектантов! Ваше дело посчитать объемы по проекту а не придымывать самой проектные решения. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Тата | 
 Опубліковано February 17 2012 12:45 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 275 
Зареєстровано: 30.07.08 
  | 
Водолазы и вертолеты - вот это крутизна. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| DIMA-050 | 
 Опубліковано February 17 2012 17:00 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 510 
Зареєстровано: 29.07.09 
  | 
Народ, все просто - пока мороз -  баром пилим щель и сразу пихаем туда кабель. Какой нахрен проект- думать надо. 
 А  к трактору на всякий случай трос хороший привязать и подстраховывать другим трактором.  
 
Змінено: DIMA-050, February 17 2012 17:24 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| kc | 
 Опубліковано February 17 2012 17:13 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 600 
Зареєстровано: 21.01.09 
  | 
 DIMA-050 написал(а): 
Народ, все просто - пока мороз -  баром пилим щель и сразу пихаем туда кабель. Какой нахрен проект- думать надо. 
 А  к трактору на всякий случай трос хороший привязать и подстраховывать другим трактором.  
 
отмерзнет-размерзнет кабель порвет, но немного проработает конечно, акты можно успеть закрыть, да и обслуживать нельзя 
так, что засыпать болото)) правильно, ну или строить что поверх | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| DIMA-050 | 
 Опубліковано February 17 2012 17:26 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 510 
Зареєстровано: 29.07.09 
  | 
А пихать надо без натяга, легонько. А засыпать потом надо. Чтобы обслуживать было можно.   | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 |