 монтаж плит перекрытия 
 | 
| Alka palka | 
 Опубліковано March 01 2011 14:30 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 60 
Зареєстровано: 19.01.11 
  | 
Анкеровка плит сидит в расценке на монтаж? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Ego | 
 Опубліковано March 01 2011 14:54 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 214 
Зареєстровано: 28.05.09 
  | 
Нет. В составе работ есть обварка закладных деталей. Но анкера это не закладные.Я анкера нормирую по е7-20-3,е7-20-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ego  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано March 01 2011 14:55 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
да, учтено!! 
читайте состав работ и смотрите ресурсы. там учтена сварка закладных изделий и метал в ресерсах на это заложен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано March 01 2011 14:56 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
Ego, я думаю именно эти закладные Alka palka и имеет ввиду... где вы видели что бы плиты перекрытия анкерами крепились? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Alka palka | 
 Опубліковано March 01 2011 14:59 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 60 
Зареєстровано: 19.01.11 
  | 
Хочу добавить - в расценке на сейсмич.7-9бал.? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Олег Венгрин | 
 Опубліковано March 02 2011 09:15 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 1130 
Зареєстровано: 30.07.08 
  | 
плит перекрытий наверное десяток видов существует. Способов анкеровки тоже. Монтаж каких плит вы выполняете и каким образом анкерите? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| АВК | 
 Опубліковано March 03 2011 08:57 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2000 
Зареєстровано: 22.07.08 
  | 
Анкеровка сидит в расценке однозначно, не взирая на вид плит. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Олег Венгрин | 
 Опубліковано March 03 2011 09:04 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 1130 
Зареєстровано: 30.07.08 
  | 
сейчас проектировщики такие выдумщики, что могли придумать, что угодно. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Ego | 
 Опубліковано March 03 2011 10:56 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 214 
Зареєстровано: 28.05.09 
  | 
Ну давайте еще раз обсудим. Панель перекрытия (не сейсмика) в составе работ есть  сварка закладных деталей заложен ресурс с121-777, под описание которого подойдет все,что хочешь.Но на одну панель заложено 280 г металла (панель до 15 м2). На панель перекрытия идет как минимум 2 анкера.  Это где то 1.5 м арматуры Д10-12 т.е около 1 кг металла.Т.е технология заложенная в расценку не учитывает анкеровку панелей, а только  обварку закладных деталей. Сейсмика тут проще, в панелях есть выпуска арматуры+ добавляется в составе работ обетонирование узлов сопряжения.И расход арматуры уже не 360 г, а 1,27 кг. И анкеровки тут по существу нет, а есть узлы сопряжения.  
 
Кроме того анкеровка панелей отмечается в проекте отдельно, т.е. она не является неотъемлемой технологической частью монтажа панели, а дополнительным проектным решением.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ego  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Олег Венгрин | 
 Опубліковано March 03 2011 13:53 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 1130 
Зареєстровано: 30.07.08 
  | 
как проектировщик могу сказать, что в соотвествии со СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" шаг установки анкеров (плита - стена или плита-плита) должен біть не менее 6 м. Следовательно анкерится либо каждая 4 либо каждая 5 плита). поэтому расход металла в 300 г очень даже оправдан. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| АБорис | 
 Опубліковано March 03 2011 14:03 
 | 
ветеран 
 
  
Повідомлень: 1649 
Зареєстровано: 18.09.10 
  | 
 Олег Венгрин написал: 
как проектировщик могу сказать  
Не могли б Вы как проектировщик подсказать, а то создавал недавно тему и никто не ответил, плиты лотков теплотрасы гидроизолируются иль нет, и где точно это прописано?  
зараннее благодарен. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Олег Венгрин | 
 Опубліковано March 03 2011 15:59 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 1130 
Зареєстровано: 30.07.08 
  | 
в проекте что на этот счет указано? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Доллi | 
 Опубліковано March 04 2011 10:37 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 74 
Зареєстровано: 23.11.09 
  | 
Я тоже работаю в проектной ор-ции.  Подобнные конструкции (лотки, тепловые камеры) гидроизолируем при наличии подземных вод. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| АБорис | 
 Опубліковано March 04 2011 12:52 
 | 
ветеран 
 
  
Повідомлень: 1649 
Зареєстровано: 18.09.10 
  | 
Работы проводились "Аварійно відновлювальні"  после стихии, соответственно никакого проэкта небыло, в Снипах 2.03.11-85, 3.05.03-85 вроде как указывается и горизонтальная и вертикальная но очень расплывчато. 
А минрегионбуд пишет, что необоснавано применённая. | 