BELAGALKA, п. 2.8 Додатку 10 до Настанови з визначення вартості будівництва. Але КМД, зазвичай, за необхідності розроьляються у складі проекту (на стадії - робоча документація)
Доброе время суток!Возможно ктото сталкивался с такой ситуацией как у меня.
Мы демонтировали старую теплотрасу, с диаметром труб от 32-50 мм, подскажите пожалуйста какие применить расценки по этим работам?
Он имел в виду, что в расценке сидят электроды и кислород. Фактически применялся кислород и пропан. Вопрос состоит в каком количестве можно списать кислорода и пропана на демонтаж трубопроводов, если применяется расценка е16-8-5 с к-ф 0,6
По ЖР1-566- Газовая резка стальных неповоротных труб, ищите свой диаметр и толщину стенки, и берете расход оттуда. Сама работа по резке трубы уже сидит в позиции с коэф. 0,6.