03-05-2025 17:16
Техпідтримка в Viber


Техпідтримка АВК⁩


Група підтримується безпосередньо розробниками
Міні-чат
Для участі в міні-чаті Ви повинні авторизуватися

[off] 03.05.2025
dsk11, нет оф. пояснений как считать военный сбор. и разработчики говорили, что в программе это не учтено. и то что ставите его сами, это Ваш риск и т.д.

[off] 02.05.2025
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, який коефіцієнт демонтажу застосувати до демонтажу труби із фуранфлекса всередині цегляної димової труби? Дякую.

[off] 01.05.2025
Військовий збір. АВК нараховує завищену суму , більшу ніж 1% від обсягу виробництва. Необхідно корегувати К=0,99. Але при переносу ДЦ в Підрядник суми ДЦ та ДП не співпадають. Допоможіть

[off] 01.05.2025
Татьяна1989, якщо не бюджет - можете спробувати по ЖС5, щось типу ЖС5-5-1

[off] 01.05.2025
Татьяна1989, можна спробувати КР4-7-...

ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Дарья - как правильно применять повышающие коэффициенты. проставлять Н5, Н15, Н16 или Н2,Н3, Н4. основание: действующее предприятие, стесненные условия
Олена - Вітаю! ТОВ перейшло з загальної системи оподаткування на спрощену (3 група - 3%) з ПДВ. Як це правильно відобразити в кошторисах? Блок настойки «ЄП...
Игорь - Скажите пожалуйста, как привести уровень цен на материалы в смете к ценам 2006 (или другого года) в АВК5 (3.10.0)? Благодарю.
Перегляд теми
» Для початківців » Перші кроки
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Без заголовка
energoden
Подскажите, пожалуйста, как сделать корректировку и в какой форме, если относительно сметы изменился тип и количество ресурса
Оценить сообщение
 
ksilit
в какой программе работаете?
Оценить сообщение
 
energoden
АВК-3
Оценить сообщение
 
energoden
Програмный комплекс АВК-3 2.6.1
Оценить сообщение
 
ksilit
все корректировки происходят на уровне локалки, окно Ф127
Оценить сообщение
 
energoden
Имеется в виду ситуация, когда в акте КБ-2в вместо основного материала (например, кабель ВВГ 3х1,5) произошла замена на кабель (ВВГ 3х2,5) относительно сметы в виду изменения технического решения. Как провести эту замену, чтоб не переподписывать ДЦ и смету. Должен же быть какой-то документ наподобие формы М-29 (тут ведь только перерасход или экономия)?
Оценить сообщение
 
ksilit
Возможность замены каких-либо материалов или изделий, учтен­ных нормами, на другие вследствие объективных причин при условии, что эта замена не приводит к изменению трудовых и технических ре­сурсов и не влияет на качество работ, предусмотрена пунктом 3.2.7,8 ДБНД.1.1-1-2000

я с таким не сталкивался, но возможно надо чтото типа актика сделать, где описать всю ситуацию и подписать ее со стороны заказчика. а там пусть бухглтерия разбирается.
Оценить сообщение
 
energoden
Спасибо, будем думать
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
Без заголовка Материалы 8 January 08 2007 01:27
Без заголовка Проблемы и решения 4 April 25 2007 15:30
Без заголовка Ищу/предлагаю работу 1 August 16 2007 17:14
Без заголовка Перші кроки 5 April 24 2008 14:06
Без заголовка Прочие вопросы 8 June 02 2008 09:07
Без заголовка Прочие вопросы 7 August 05 2008 11:18
Без заголовка Проблемы и решения 1 September 02 2008 16:51
Без заголовка Перші кроки 3 November 12 2008 13:30
Без заголовка Перші кроки 4 November 17 2008 10:46
Без заголовка Проблемы и решения 5 March 25 2009 22:37
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
Навігація
Статті
Правила сайту
Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Різне
Увага!!! Курси!
Новини
Архів новин
Зараз на сайті
Гостей: 16

Користувачів: 0

Всього користувачів: 25,424
Новий користувач: Eduard1308

Подивитись >>>
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)