 Гидроизоляция 
 | 
| МЮВ | 
 Опубліковано July 09 2010 15:33 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 180 
Зареєстровано: 06.05.08 
  | 
подскажите пожалуйста как праильно расценить устройство мягкой кровли: 1. Праймер, 2 . Изовер, 3. Еврорубероид? спасибо | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| АВК | 
 Опубліковано July 09 2010 15:44 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2000 
Зареєстровано: 22.07.08 
  | 
Слишком уж "мягкая" кровля получается. Без стяжки? Жесткие минераловатные плиты? Как клеится еврорубероид? 
Я знаю только одну технологию без стяжки по минвате - это мембрана. Но еврорубероид надо наплавлять. Вопрос: к чему? К вате не получится. 
Дайте описание подробнее, что вам известно. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| МЮВ | 
 Опубліковано July 09 2010 15:46 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 180 
Зареєстровано: 06.05.08 
  | 
спасибо уже вроде разобралась, поправьте коли не так:  утеплитель  (что лучше?), стяжка цементная, битумный праймер, наплавление еврорубероидом в 2 слоя
 
Змінено: МЮВ, July 09 2010 15:54 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Choсolate | 
 Опубліковано July 09 2010 15:56 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 530 
Зареєстровано: 21.08.09 
  | 
[spoiler]1	Р8-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных 
материалов в 1-3 слоя 
                                                                    100м2 
2	Р7-2-8	Разборка цементных покрытий  
                                                                    100м2 
3	Р4-7-2	Разборка засыпки чердачных перекрытий со 
смазкой и изоляцией 
                                                                    м2 
4	Р8-30-2	Утепление покрытий теплоизоляционными 
сыпучими материалами 
                                                                    м3 
5	Теплоизоляционные материалы 
                                                                    м3 
6	Р8-27-1	Устройство цементной выравнивающей стяжки 
                                                                    100м2 
7	Р20-19-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов, марка 100 
                                                                    100м3 
8       Р8-28-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один 
слой 
                                                                    100м2 
	Праймер битумный 
                                                                    кг 
9.     Р8-32-3	Устpойство кpовель pулонных из наплавляемых 
материалов с применением газопламенных 
горелок, в два слоя 
                                                                    100м2  
	Материалы рулонные кровельные для верхних 
слоев 
                                                                    м2 
        Материалы рулонные кровельные для нижних 
слоев 
                                                                    м2 
       Грунтовка битумная 
                                                                    кг 
10.  Р8-53-2	Устройство примыканий высотой 400 мм из 
рулонных кровельных материалов к бетонным 
стенам и парапетам с применением 
газопламенных горелок, с устройством 
фартука из оцинкованной стали 
                                                                    100 м 
	Грунтовка битумная 
                                                                    кг 
        Сталь оцинкованная, планка примыкания, 
шириной 0,06м 
                                                                    м 
	Материалы рулонные кровельные для верхних 
слоев 
                                                                    м2 
11.   Р8-53-6 
К=2	Добавлять или исключать на каждые 100 мм 
изменения высоты примыкания из рулонных 
кровельных материалов к бетонным стенам и 
парапетам 
                                                                    100 м 
12.  
Р8-26-3	Навеска водосточных труб, колен, отливов и 
воронок из готовых элементов с лестниц и 
подмостей 
                                                                    100м 
	Отливы 
                                                                    м 
        Сталь оцинкованная, планка примыкания, 
шириной 0,4м 
                                                                    м[/spoiler]
 
Змінено: ksilit, July 09 2010 17:06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 make.believe  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| МЮВ | 
 Опубліковано July 09 2010 16:24 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 180 
Зареєстровано: 06.05.08 
  | 
Choсolate, большое спасибо  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Русслан | 
 Опубліковано July 11 2010 21:07 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 82 
Зареєстровано: 28.10.09 
  | 
Как расценить обезпыливание и обезжиривание  метала?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Русслан  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано July 11 2010 23:44 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
в Е13 есть и то и то... | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Olga2009 | 
 Опубліковано July 12 2010 10:42 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 450 
Зареєстровано: 19.08.09 
  | 
Е13-45-.. обезжиривание 
Е13-44-9 обеспыливание  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| baffi | 
 Опубліковано July 12 2010 12:20 
 | 
 
  
ученик 
 
  
Повідомлень: 17 
Зареєстровано: 18.06.10 
  | 
Впервые столкнулась с противодымной защитой. Как расценить не знаю. 
Короткий перечень оборудования: 
Фонарь пневматический в составе: 
1.Купол 
2.Основа наклонная из стали 
3.Рамка пластиковая 
4.Рамка алюминиевая 
5.Пневмопривод 
Что посоветуете применить??? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| baffi | 
 Опубліковано July 12 2010 16:16 
 | 
 
  
ученик 
 
  
Повідомлень: 17 
Зареєстровано: 18.06.10 
  | 
Подскажите пожалуйста как правильно расценить фонари дымоудаления
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Русслан | 
 Опубліковано July 12 2010 18:30 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 82 
Зареєстровано: 28.10.09 
  | 
Спасибо за подсказку!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Русслан  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Merchant | 
 Опубліковано July 13 2010 09:58 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 5 
Зареєстровано: 12.06.08 
  | 
Вопрос вот в чем, есть асфальторезка (шворезчик) и нада для бюджета порезать асфаль, как лучще расценить. Расценки нашел только на деформационные швы по бетону.
 
Змінено: Merchant, July 13 2010 09:58 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| baffi | 
 Опубліковано July 14 2010 16:13 
 | 
 
  
ученик 
 
  
Повідомлень: 17 
Зареєстровано: 18.06.10 
  | 
Пока ждала. что кто то подскажет, сама посчитала дімоудаление. Если надо обращайтесь.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Доллi | 
 Опубліковано July 15 2010 10:34 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 74 
Зареєстровано: 23.11.09 
  | 
Каждая метла метет по-своему. Вот и моя проверяющая напрочь отметает все, что было до неё. Корче, уважаемые коллеги, кто как расценивает устройство потолков Армстронг. Неужели Е15-35...?  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| tay | 
 Опубліковано July 15 2010 12:02 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 18 
Зареєстровано: 23.07.07 
  | 
ПР15-4053;  ПР15-4057 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано July 15 2010 12:45 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
Долли, строительство или ремонт?...и, кстати, поисковиком поищите по сайту, уже обсуждали вопрос | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Доллi | 
 Опубліковано July 16 2010 11:03 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 74 
Зареєстровано: 23.11.09 
  | 
Спасибо, но ПР не пройдет. На расценки кроме Р и Е требуют согласование с Держбудом. Поищу, большое спасибо. Реконструкция | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| sima | 
 Опубліковано July 16 2010 13:40 
 | 
 
  
ученик 
 
  
Повідомлень: 37 
Зареєстровано: 14.05.09 
  | 
Долли, просмотрите в нормах Е сборник 34 "Сооружения связи, радиовещания и телевидения" в "акустической обработке помещений". Я частенько обращаюсь к этому сборнику когда осмечиваю внутренние ремонтно-строительные работы (с бюджетными деньгами в том числе). Пока все нормально, может и Вам подойдет  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| АВК | 
 Опубліковано July 16 2010 13:44 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2000 
Зареєстровано: 22.07.08 
  | 
Поддерживаю sima. Всегда (и для бюджета) брал АМФ применительно по этому сборнику. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Доллi | 
 Опубліковано July 16 2010 14:19 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 74 
Зареєстровано: 23.11.09 
  | 
Конечно, можна и так. Но ведь трудозатраты получаются завышены?  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 |