 Диспетчерские системы 
 | 
| Сабрина | 
 Опубліковано March 31 2010 10:28 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 23 
Зареєстровано: 03.07.09 
  | 
Здравствуйте! Если у кого-нибудь есть пример сметы на монтаж диспетчерской системы поделитесь, пожалуйста! | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| vikky | 
 Опубліковано March 31 2010 10:38 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 445 
Зареєстровано: 14.11.07 
  | 
Вас интересует смета на проектирование диспетчерского пульта или монтаж??? 
Если на проектные работы, то ищите в 37-м сборнике "Связь". 
 
Если на монтаж - то могу помочь с расценками, напишите в личку какое оборудование собираетесь монтировать! | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША | 
 Опубліковано March 31 2010 10:46 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 1084 
Зареєстровано: 22.01.08 
  | 
ну зачем сразу в личку???  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Сабрина | 
 Опубліковано March 31 2010 11:04 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 23 
Зареєстровано: 03.07.09 
  | 
- монтаж кабелей связи (по воздуху) (кабели крепятся к оцинковке а потом натягиваются с помощью фаркопов) 
-монтаж переговорных устройств 
- блок разъемов 
- блок освещения 
- щит вводной дома  
- щит вводной подъезда | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| alextione | 
 Опубліковано March 31 2010 13:46 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 166 
Зареєстровано: 25.07.08 
  | 
Вводные щиты - как "монтаж вводно-распределительных устройств" по строительному или ремонтному; 
Кабели связи по воздуху - М8-149..., 
блок... а что он из себя представляет? может, применительно м10-683-12(блок сопряжения), или что-то такое? 
Переговорные устройства - М10-99-..., по количеству квартир,не? не то, конечно, малость... | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Сабрина | 
 Опубліковано March 31 2010 14:16 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 23 
Зареєстровано: 03.07.09 
  | 
М8-149.. для кабелей по воздуху подходит, но нужны еще работы по прокладке оцинковки к которой будет крепится кабель связи (как провододержателя), а чтго касается переговорных устройств, то их либо 2 (подъезда и кабины лифта - это если в доме есть лифт), либо1 (подъезда). 
И нужна еще пусконаладка всей этой системы. 
Просмотрев монтажные расценки, я для этих работ мало что нашла (можно сказать вообще ничего похожего не нашла, так некоторые можно "за уши" притянуть) | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| alextione | 
 Опубліковано March 31 2010 14:28 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 166 
Зареєстровано: 25.07.08 
  | 
 Сабрина написал(а): 
М8-149.. для кабелей по воздуху подходит, но нужны еще работы по прокладке оцинковки к которой будет крепится кабель связи (как провододержателя),  
 
так там же учтен монтаж троса, на котором кабель держится. 
 
И нужна еще пусконаладка всей этой системы.  
 
поиск по сборнику М10, по словам "перевірка" и "настроювання" - может, что-то найдете... 
 
 
Просмотрев монтажные расценки, я для этих работ мало что нашла (можно сказать вообще ничего похожего не нашла, так некоторые можно "за уши" притянуть)  
 
ну, так и сделайте. )) и пусть докажут...  
главное - на состав работ ориентируйтесь ))
 
Змінено: alextione, March 31 2010 14:28 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Сабрина | 
 Опубліковано March 31 2010 14:34 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 23 
Зареєстровано: 03.07.09 
  | 
Спасибо большое за помощь. 
По поводу М8-149.... не досмотрела (с кем не бывает). А по поводу монтажных расценок, то так и делаем, что-то с одного сборника, что-то с другого, лишь бы состав работ был похож.  
Будем и дальше так работать.  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Сабрина | 
 Опубліковано March 31 2010 14:48 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 23 
Зареєстровано: 03.07.09 
  | 
Снова возвращаюсь к кабелям связи и расценке М-8-149. В перечне материалов не заложен ни трос ни кабель (нет даже с пометкой по проекту). 
И еще другой момент: поскольку в составе работ есть подвеска троса а затем подвека кабеля на тросе, то как я понимаю длинна кабеля и длинна троса одинаковые, а у нас часть кабеля идет по воздуху на тросе (между домами), а часть прокладывается по крышам домов. Можно применяя расценку М8-149... , а в материалах брать  разное количество троса и кабеля. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| alextione | 
 Опубліковано March 31 2010 14:58 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 166 
Зареєстровано: 25.07.08 
  | 
 Сабрина написал(а): 
Снова возвращаюсь к кабелям связи и расценке М-8-149. В перечне материалов не заложен ни трос ни кабель (нет даже с пометкой по проекту).  
 
в "Склад робіт" - есть.  
а в этом разделе, "кабельные линии до 500 кВ" - нигде нет кабеля в ресурсах, и еще много чего полезного  :)  
 
И еще другой момент: поскольку в составе работ есть подвеска троса а затем подвека кабеля на тросе, то как я понимаю длинна кабеля и длинна троса одинаковые, а у нас часть кабеля идет по воздуху на тросе (между домами), а часть прокладывается по крышам домов. Можно применяя расценку М8-149... , а в материалах брать  разное количество троса и кабеля.  
 
по крышам - так проложите по крышам,  М8-146-..., например :) или если он в лотках-желобах-коробах, есть расценка и на эти случаи жизни. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| vikky | 
 Опубліковано March 31 2010 16:03 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 445 
Зареєстровано: 14.11.07 
  | 
 Сабрина написал(а): 
- монтаж кабелей связи (по воздуху) (кабели крепятся к оцинковке а потом натягиваются с помощью фаркопов) 
-монтаж переговорных устройств 
- блок разъемов 
- блок освещения 
- щит вводной дома  
- щит вводной подъезда  
 
 
1. по кабелю М10-53-... или М10-899-... - что больше подходит Вам. Что Вы имеете ввиду под оцинковкой - трос или лоток??? 
2. Переговорные устройства М10-556-5 или М10-557-... + настройка и проверка переговорных устройств М10-185-6 
3. Вводно-распределительные - м39-3-4 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| vikky | 
 Опубліковано March 31 2010 16:18 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 445 
Зареєстровано: 14.11.07 
  | 
Я бы на Вашем месте кабель по М8 не брала, он там  из раздела "Канализация электроэнергии и электрические сети", тем более до 35кВ, а у Вас кабель связи!!!!! 
И поподробнее по блокам разъемов и блокам освещения. 
Для блоков разъемов можно применить М8-80-4. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 |