09-06-2024 13:18
Техпідтримка в Viber


Техпідтримка АВК⁩


Група підтримується безпосередньо розробниками
Міні-чат
Для участі в міні-чаті Ви повинні авторизуватися

[off] 07.06.2024
Я перепрошую! Загалом у документах пишу в основному українською. Важче дається розмовна мова. Зауважу, що тут в Одесі вже дуже часто звучить українська

[off] 07.06.2024
Куди подівалась українська мова? Чому все сюсюкання на російській? Стидуха тай годі!

[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!

[off] 06.06.2024
Там, где я могу изменить расход на уд. измерения ( а это всегда уменьшение и это может быть на очень много). А дальше идет К на числовые параметры и затрата на позицию. И в итоге - тот же результат

[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!


ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Антон - Встановив останню версію програми, але весь шріфт йде ієрогліфами
Аліна - Доброго дня, скажіть можливо хтось знає чи можна переносити матеріали створені в НДІ користувача з однієї АВК в іншу?
Максим - При перенесенні кошторису з системи Кошторисних документів в систему Договірна ціна змінюється вартість будівництва. Скажіть будь ласка в чому може...
Перегляд теми
» Питання та відповіді » Консультации
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Помогите подобрать расценку
Джуличка
Здравствуйте, ув.сметчики. Очень нужно узнать одну вещь : есть ли в АВК-3 расценка на изготовление м/к не из обычного металла, а с использования нержавейки, алюминия и т.п. Или такие работы расцениваются как обычное изготовление м/к?
Оценить сообщение
 
GaricS
Что представляют из себя конструкции?
Оценить сообщение
 
Джуличка
Перила для лестницы из нержавеющих труб
Оценить сообщение
 
Olga2009
А алюминий тоже на лестницы?
Оценить сообщение
 
Джуличка
На что алюминий я точно не знаю
Оценить сообщение
 
Olga2009
По алюминию есть расценочки на устройство каркаса подвесных потоков из алюминиевых профилей Р13-31-1 и Р13-30-1. Там в составе рат сидит сборка, установка элементов каркаса, сварочные работы, постановка болтов и т.д. Может пригодится
Оценить сообщение
 
lorik
Я применяла расценки как для обычного металла (у меня были трубопроводы из нержавеющей стали), но обратите внимание на стоимость электродов для нержавейки-они дороже
Оценить сообщение
 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША
из алюминия делают только ограждения к лестницам, крыльцам, на балконах, парапетах и т.д. ...
алюминиевые ограждения готовыми к месту монтажа никогда не везут, - собирают их на месте в процессе монтажа (сверлят отверстия в полу при необходимости, ставят стойки и к ним привинчивают снизу рейки (алюминиевые конечно), а сверху сами поручни; после сборки ограждения места крепежа закрывают накладными планками...
так что чисто технологически надо искать расценку типа "Сборка алюминиевых ограждений", либо (на худой конец) взять существующую расценку на установку ограждений в метрах, а стоимость ограждения определить по калькуляции на изготовление...
Оценить сообщение
 
Джуличка
И снова обращаюсь за помощью. Как расценить подключение силового кабеля в трансформаторных подстанциях? Помогите пожалуйста18
Оценить сообщение
 
Anna777
Джуличка берете по М8 прокладку кабеля, смотря как вы его ложите, обычно в транформаторных подстанциях в кабельных каналах и по стенам с креплением накладными скобами, а подключение М8-158- заделка концевая, выбирайте в зависимости от кол-ва жил кабеля...
Оценить сообщение
 
katerina
Джуличка, посмотрите М8-574-.....










Катюня
Оценить сообщение
 
Джуличка
katerina написал(а):
Джуличка, посмотрите М8-574-.....



В электрике я плохо разбираюсь, но по-моему мне это подходит. Спасибо всем огромное
Оценить сообщение
 
lina
Джуличка написал(а):
Как расценить подключение силового кабеля в трансформаторных подстанциях?


Посмотрите нормы, по которым Вы берете монтаж подстанции. Обычно там присоединение учтено. Например в М8-25-... в составе работ смотрите п.4
Змінено: lina, March 24 2010 14:49
Оценить сообщение
 
Джуличка
У нас старая подстанция, мы кабель будем менять, часть его будет в траншее, часть по конструкциям и как завершение процесса, подключаем его
Оценить сообщение
 
lina
Тогда обратите внимание на М8, т.ч.п.3.1.1.3. Похоже, что Вам нужно пользоваться М8-144-....
Оценить сообщение
 
Джуличка
Всем доброго дня. Хочу посоветоваться, как можно расценить установку химических анкеров? Что применить? 3 Объект не бюджет
Оценить сообщение
 
Джуличка
А если я возьму применительно Р20-40-1+Е9-49-2?
Оценить сообщение
 
ksilit
многие расценки могут содержать в составе и установку креплений. надо техчасть читать
Оценить сообщение
 
ksilit
а что потом будете делать?
может последующими работами подготовка учтена.
Оценить сообщение
 
Anna777
Джуличка, бетон отслоился от чего, от арматуры или это набрызг? распишите подробнее что за работы нужно выполнить










Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
помогите разобраться в ошибке Прочие вопросы 3 October 16 2006 09:57
Помогите!!!! ресурс.смета Проблемы и решения 2 February 20 2007 03:15
Профессионалы, помогите бухгалтеру!!!! Перші кроки 3 June 14 2007 09:38
Помогите найти ВНиРы Проблемы и решения 4 August 17 2007 10:36
ПОМОГИТЕ!!!СМЕТЧИКИ!!! Прочие вопросы 3 September 03 2007 14:01
Помогите в оценке проектов по слаботочке! Проектные работы 1 October 12 2007 12:08
Плиз помогите: нормы расходов материалов на изготовление кирпича Материалы 2 October 16 2007 12:15
Помогите непрофессионалу, пожалуйста Общепроизводственные расходы 4 November 29 2007 12:05
Подскажите расценку Перші кроки 3 January 17 2008 10:27
Помогите разобратся как правильно расчитать стоимость проэкта Перші кроки 4 February 26 2008 19:52
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
Навігація
Статті
Правила сайту
Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Замовити кошторис
C=>C=>C=>С
Різне
Увага!!! Курси!
Новини
Архів новин
Зараз на сайті
Гостей: 54

Користувачів: 0

Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24

Подивитись >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры