 Пусконаладка 
 | 
| vdanilenko | 
 Опубліковано March 13 2009 11:38 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 8 
Зареєстровано: 29.09.08 
  | 
Помогите пожалуйста выяснить один вопрос!!! 
Если одна и та же организация производит строительно-монтажные работы и пусконаладочные нужно ли применять какие либо понижающие коэффициенты на выполнение пусконаладочных работ? 
 
 
 
Заранее благодарен.
 
Змінено: ksilit, January 10 2013 09:07 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ЛинОК | 
 Опубліковано March 13 2009 11:54 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 196 
Зареєстровано: 20.06.08 
  | 
ДБН Д1.1-1-2000 Доп. №1 Особенности определения стоимости пнр (ЦО 1, 2006 с. 218)  п.5 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| kc | 
 Опубліковано March 13 2009 11:56 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 600 
Зареєстровано: 21.01.09 
  | 
не одна и таже организация, а одна и таже бригада(звено) -0,8 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Lydmilka1509 | 
 Опубліковано April 06 2009 15:02 
 | 
 
  
ученик 
 
  
Повідомлень: 3 
Зареєстровано: 19.02.09 
  | 
Ставится коэфициэнт 0,95 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ТНБ | 
 Опубліковано April 06 2009 15:21 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 22 
Зареєстровано: 17.04.08 
  | 
"...в случае, если монтажные и пусконаладочные работы по оборудованию выполняет одно и то же звено (бригада) работников, к затратам труда, необходимым для выполнения пусконаладочных работ, применяется коэффициент 0,8. Этот же коэффициент применяется к трудозатратам, необходимым для выполнения пусконаладочных работ, в случае, если указанные работы проводятся под техническим руководством предприятий-производителей или фирм-поставщиков оборудования..." | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Родничок | 
 Опубліковано April 28 2009 17:23 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 507 
Зареєстровано: 27.04.08 
  | 
Кто сталкивался  с Гарантией по ПНР? Думаю, что на ПНР гарантия не предоставляется. Результатом ПНР является проведение комплекса работ, 
направленных на устойчивое обеспечение проектных режимов работи комплексов и подписанием исполнительной документации. 
Допустим, система вышла из строя или нестабильно работает 
это ведь не означает, что после устранения неисправности нужно снова делать ПНР. 
 
Есть у кого ссылки на документы по этой проблеме?
 
Змінено: Родничок, April 28 2009 17:23 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| milada | 
 Опубліковано January 18 2010 18:13 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 108 
Зареєстровано: 10.11.08 
  | 
какую расценку применить для пусконаладочных работ для вакуумной станции? - не нахожу ничего подобного в сборниках :( | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| syhinW | 
 Опубліковано January 19 2010 09:53 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 168 
Зареєстровано: 07.05.09 
  | 
Подскажите, пожалуйста, если я сделала на пусконаладку акт произвольной формы. Мне написали примерно так: рабочие-100 чел-часов ,автомобили-10 часов, электроды-5 кг, ну и соответственно и стоимости. Как мне все это правильно оформить. Я сделала расценку на основании сборника на пусконаладку под эти объемы и стоимости, акт КБ-2 и КБ-3, но расценку не утверджала у заказчика, так как он не требовал. Это будет нарушение  если не бюджет? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| katerina | 
 Опубліковано January 19 2010 14:28 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 193 
Зареєстровано: 20.12.07 
  | 
А что это за наладка с участием электродов? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Катюня  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Olga2009 | 
 Опубліковано January 29 2010 09:25 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 450 
Зареєстровано: 19.08.09 
  | 
 Lydmilka1509 написал(а): 
Ставится коэфициэнт 0,95  
А где пишут о к=0,95? К=0,8 в ДБН видела, а к=0,95.... Возможно ли уйти от этого коэффициента вообще? Как к этому относятся проверяющие органы? 
И еще вопрос кто скажет к расценкам П1-43... в библиотечных поправках пишут о применении к 43 группе к=1,6. Что это за коэф?
 
Змінено: Olga2009, January 29 2010 12:52 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Olga2009 | 
 Опубліковано January 29 2010 12:40 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 450 
Зареєстровано: 19.08.09 
  | 
 Родничок написал(а): 
Кто сталкивался  с Гарантией по ПНР? Думаю, что на ПНР гарантия не предоставляется. Результатом ПНР является проведение комплекса работ, 
направленных на устойчивое обеспечение проектных режимов работи комплексов и подписанием исполнительной документации. 
Допустим, система вышла из строя или нестабильно работает 
это ведь не означает, что после устранения неисправности нужно снова делать ПНР. 
 
Есть у кого ссылки на документы по этой проблеме?  
Наткнулась на сайт организации, выполняющей ПНР. Товарищи пишут следующее по поводу гарантии% 
После сдачи-приемки работ на объекте предоставляется гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание на выполненные работы в течение 1 года. Эти условия распространяются на все работы от электромонтажа производственных помещений, объектов торговли и офисов до электромонтажных работ в квартире или загородном доме. Гарантийное обслуживание на бесплатное устранение неполадок, замену оборудования, вышедшего из строя по причине заводского брака предоставляет завод-изготовитель. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| kc | 
 Опубліковано January 29 2010 13:08 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 600 
Зареєстровано: 21.01.09 
  | 
пусконаладка ведь нематериальна, как на нее гарантию дать можно | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Olga2009 | 
 Опубліковано January 29 2010 13:12 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 450 
Зареєстровано: 19.08.09 
  | 
Речь идет о гарантийном обслужевании в случае разного рода неполадок и т.д. не по вине завода изготовителя. (ИМХО) | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| kc | 
 Опубліковано January 29 2010 13:27 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 600 
Зареєстровано: 21.01.09 
  | 
ну наверно еще момент в том, что сейчас практически нет организаций, занимающихся только пусконаладкой, все делают комплекс работ, вот и гарантия естественно | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Olga2009 | 
 Опубліковано January 29 2010 13:35 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 450 
Зареєстровано: 19.08.09 
  | 
Видимо так и есть. Еще интересно сроки гарантийных работ где-то устанавливаются или оговариваются только в договоре? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Nell | 
 Опубліковано January 29 2010 14:06 
 | 
 
  
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 583 
Зареєстровано: 14.01.10 
  | 
 Родничок написал(а): 
Кто сталкивался  с Гарантией по ПНР? Думаю, что на ПНР гарантия не предоставляется. Результатом ПНР является проведение комплекса работ, 
направленных на устойчивое обеспечение проектных режимов работи комплексов и подписанием исполнительной документации. 
Допустим, система вышла из строя или нестабильно работает 
это ведь не означает, что после устранения неисправности нужно снова делать ПНР. 
 
Есть у кого ссылки на документы по этой проблеме?  
Гарантия по ПНР  оговорена Законом - Гражданским кодексом. Пусконаладка осуществляется по договору подряда (вместе с монтажом или без). То есть одним из существенных  условий такого договора  является  пункт  о гарантии на работы. Срок гарантий на ПНР отдельно  в законах не оговорен, т.е.  он должен быть не менее одного года, как для других работ. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 |