примітку до цього СОУ «є особливості застосування». Де можна знайти ці особливості та сам лист? Знаходжу тільки наказ Укравтодору тією датою, про ніякі особливості застосування там не пишеться.Дякую
Подскажите какие работы по пусконаладке можно применить ( если можно) после замены муфты концевой, ОПН и изолятора, Не бюджет, ПС 35/10 кВ сеч. кабеля 240 мм2, или на чем ещё можно "накрутить".
Слухайте, ну вы и смешной!!!! Это сборник на пусконаладочные работы, который предусматривает работы под напряжением или в зоне действующего оборудования!!! Вы можете взять только коэф. 1,3 - работа по наряду-допуску, если это действующая подстанция, но 1,3 , по факту у вас получится 1,21, потому что ознакомление с проектом и выдача протоколов не под напряжением, поэтому на эти затраты коэф. не действует. Внимательно чистайте тех.часть таюл. 2 примерная структура работ
Сэр Гетеро написал(а):
Кстати, перед заменой муфты и т.д надо обесточить подстанцию. Как это учесть?
Про обесточить подстанцию - это вы классно придумали. Заодно и всех потребителей отрезать.
Коэффициент 1,3 (=1,21) с нарядом-допуском уже учитывает, что проходят инструктаж, получают допуск для работы в действующей электроустановке.
После замены концевой муфты можно и сам кабель проверить: П1-60-4, П1-62-9, П1-62-16, П1-70-2, и заземление муфты П1-61-6.