Доброго дня! Виникло питання по нормуванню кількості виходу матеріалів в м3 при демонтажу стін,стяжки підлоги і таке інше.Прошу підказати чи є з цього приводу нормативні документи.
По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Подскажите пжлст, как пользоваться коэффициентами при разнице в массе оборудования табл.1, табл.2 ДБН Д.1.1-3-99 Общие указания по применению норм на монтаж ?
Например: Берем М8-1-10 монтаж трансформатора 2500-6300кВА. У нас 1600 кВА. По весу он меньше чем 2500кВА на 10%. Тогда применяем из табл.1 К=0,95 .
Берем М8-101-4 монтаж преобразовател до 1т. У нас 1,2 т. Тогда применяем из табл.1 К=1,1 .
Я правильно мыслю?
А теперь:
Берем М8-102-1 монтаж шкафа. В норме не указан вес шкафа (или где-то указан?). Можно ли применять коэф. из табл.1,2 ?
dasha_soul написал(а):
А теперь:
Берем М8-102-1 монтаж шкафа. В норме не указан вес шкафа (или где-то указан?). Можно ли применять коэф. из табл.1,2 ?
Вес указан на вкладке "прочие" и составляет 300кг. Не помню где (может кто-нить подскажет?), но было разъяснение, что мы применяем эти коэффициенты только к тем нормам, в которых в тексте указан конкретный вес. Например М18-1-...
lina написал(а):
но было разъяснение, что мы применяем эти коэффициенты только к тем нормам, в которых в тексте указан конкретный вес. Например М18-1-...