Доброго дня! Виникло питання по нормуванню кількості виходу матеріалів в м3 при демонтажу стін,стяжки підлоги і таке інше.Прошу підказати чи є з цього приводу нормативні документи.
По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Демонтируется распределительный щит ГРЩ. Монтаж щита брали по норме М39-1-2. При демонтаже заказчик настаивает на применении нормы М8-572-... вместо М39-1-2 с к=0,4. Аргументирует тем что снять щит работа менее трудоемкая, чем его установка, а в М39 учтена и сборка щита. Заказчик однозначно не прав потому как отключение аналогично подключению да и сборка сидит в себестоимости изделия, но хотелось бы подкрепить статейкой из Ценообразования. Может быть кто-то сталкивался? Где можно почитать более расширенный состав работ на М39? Заранее большое спасибо))
Olga2009, зачем вам ЦО? В техчасти к М39. сказано, что сборка щитов учтена в 6-8 разделах, а, значит, в вашем случае - не учтена. А указания по применению сборников М распространяются на М39 также. Так что все вы правильно сделали.
Кстати, М8-572-... не учитывает подключения (отключения), и его нужно давать дополнительно (по М8-574-...). Хоть там и немного денег, но, думаю, заказчик об этом молчит...