Доброго дня, може хтось стикався з такою проблемою, при перевірці КРУ вимагає виключення з ДЦ і КБ-2в налога у розмірі 5% мотивуючи це тим, що цей налог не має відшкодовувати замовник?
Имеется в виду ситуация, когда в акте КБ-2в вместо основного материала (например, кабель ВВГ 3х1,5) произошла замена на кабель (ВВГ 3х2,5) относительно сметы в виду изменения технического решения. Как провести эту замену, чтоб не переподписывать ДЦ и смету. Должен же быть какой-то документ наподобие формы М-29 (тут ведь только перерасход или экономия)?
Возможность замены каких-либо материалов или изделий, учтенных нормами, на другие вследствие объективных причин при условии, что эта замена не приводит к изменению трудовых и технических ресурсов и не влияет на качество работ, предусмотрена пунктом 3.2.7,8 ДБНД.1.1-1-2000
я с таким не сталкивался, но возможно надо чтото типа актика сделать, где описать всю ситуацию и подписать ее со стороны заказчика. а там пусть бухглтерия разбирается.