Доброго дня! Виникло питання по нормуванню кількості виходу матеріалів в м3 при демонтажу стін,стяжки підлоги і таке інше.Прошу підказати чи є з цього приводу нормативні документи.
По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
.. на конкретные применяемые нормы есть техчасть.
Там все сказано.
Гадать на кофейной гуще -дело не благодарное.
Изменил(а) Valentin, November 23 2010 17:12
annet1112, при подсчете объема работ в руки берется рулетка и измеряется длина всего трубопровода без вычета запорной арматуры, фасонных частей и П-образных компенсаторов (иногда полезно читать техчасть к сборнику, раздел "1.3. Правила исчисления объемов работ").
Таким образом: в объем работы входит длина фитингов, кранов и компенсаторов, и при этом установка фитингов, кранов и компенсаторов входит в состав работ.
Подскажите, какой документ может служить подтверждением замены теплового узла, тоесть что нужна замена старого на новый. Техническая документация есть,акты выполненных работ тоже, но требуют документ что тепловой узел был непригодный для использования. Кто его должен составлять и как он выглядит ?
Документ называется "Дефектный акт". Форма его определена "Додатком до листа Держбуду України від 24.02.2005 № 7/8-134", есть в каждом сметном ПК, в АВК в исходных документах на уровне локальной сметы. Составляется Заказчиком.