[off] 07.06.2024
Я перепрошую! Загалом у документах пишу в основному українською. Важче дається розмовна мова. Зауважу, що тут в Одесі вже дуже часто звучить українська

[off] 07.06.2024
Куди подівалась українська мова? Чому все сюсюкання на російській? Стидуха тай годі!

[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!

[off] 06.06.2024
Там, где я могу изменить расход на уд. измерения ( а это всегда уменьшение и это может быть на очень много). А дальше идет К на числовые параметры и затрата на позицию. И в итоге - тот же результат

[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!


ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Антон - Встановив останню версію програми, але весь шріфт йде ієрогліфами
Аліна - Доброго дня, скажіть можливо хтось знає чи можна переносити матеріали створені в НДІ користувача з однієї АВК в іншу?
Максим - При перенесенні кошторису з системи Кошторисних документів в систему Договірна ціна змінюється вартість будівництва. Скажіть будь ласка в чому може...
Перегляд теми
» Розрахункові комплекси » Прочие вопросы
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
АВК
dimond7
Подскажите пожалуйста где можно приобрести или взять последнюю версию АВК, с активацией на один компьютер или более!И сколько это будет стоить?
Просто на работе стоит, а вот хочу еще дома поставить!И какая последняя версия?
Оценить сообщение
 
Crack
http://avk.creator.dp.ua/index.html сдесь всё написано где и по чем
Оценить сообщение
 
I
Cмотрите на ссылке дилеры, что распространяют программу в разных городах http://avk.creator.dp.ua/sellers.html
Последняя версия 2.9.2 (если я ничего не пропустилаSmile)
Стоимость - там же на этой ссылке есть прайс
Оценить сообщение
 
I
Оперативно...уже опередилиWinkGrin
Оценить сообщение
 
ksilit
стоимость можно было и тут посмотреть на сайте ))
Оценить сообщение
 
JuliaJulia
Подскажите, пожалуйста, набираю поз. Е6-1-13, а она зачеркнута это что значит?
Оценить сообщение
 
ksilit
в НСИ написано, что заменена и написано какими нормами заменена
Оценить сообщение
 
ElenaL
JuliaJulia это нужно набирать по ЕД там все отдельно каркас, опалубка, бетон
Оценить сообщение
 
JuliaJulia
Подскажите, пожалуйста, Н35 и Н36, в зависимости от чего могут изменяться их значение, если вручную я их не меняла?
Оценить сообщение
 
JuliaJulia
В частности Н35 - 0,12, Н36 - 2,73
Оценить сообщение
 
ksilit
от Н34
Оценить сообщение
 
JuliaJulia
от того, что я ввела обощенный коэффициент Н34=1? а почему так происходит?
Оценить сообщение
 
ksilit
потому что Вы ставите обобщенный код для всех работ, и он принимает значение которое соответствует Н34.
Т.е. у Вас сейчас все работы приняли значения Н35 - 0,12, Н36 - 2,73, в не зависимости, какое это значение было раньше
Оценить сообщение
 
JuliaJulia
Спасибо!
Оценить сообщение
 
Anna777
JuliaJulia, а зачем вы это вообще делаете? если у вас разные виды работ, разные показатели для ОПР, зачем вам их все приводить к общестроительным показателям?










Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)
Оценить сообщение
 
JuliaJulia
Например, работы проводятся по устройству наружного газопровода, то нужно приводить к одному коэффициенту на ОПР.
Оценить сообщение
 
ksilit
да нет...таким образом или уходят от большого ОПР или получают ОПР больше чем надо(если используют усредненные), как в Вашем примере
внешние сети(водопровод, канализация, газопровод, теплоснабжение) идут по Н35 - 0,094, Н36 - 2,21, а Вы все к общестрою приравняли...на лицо завышение ОПР
хотя в Акте надо бы по факту брать показатели ОПР, расчетные.
Оценить сообщение
 
JuliaJulia
спасибо
Оценить сообщение
 
Линок2
Подскажите, как в АВК в работе Е27-24-4 "На каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 27-24-1, 27-24-2, 27-24-3 добавлять или исключать" делать исключение?
Не пойму. В "Смете-лидер" ставлю коэффициент Н14, например, -5. На 5см уменьшается толщина, а в АВК минус не воспринимает.
Что делать?
АВК ломанная.
Оценить сообщение
 
ksilit
ставите в числовых коэф, а объем с минусом
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
Навігація
Статті
Правила сайту
Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Замовити кошторис
C=>C=>C=>С
Різне
Увага!!! Курси!
Новини
Архів новин
Зараз на сайті
Гостей: 44

Користувачів: 0

Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24

Подивитись >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры