замена провода АС-50
|
Сэр Гетеро |
Опубліковано April 14 2016 14:40
|
сметчик
Повідомлень: 66
Зареєстровано: 24.03.16
|
Подскажите какие расценки ПРАВИЛЬНО применить. Надо заменить провод АС-50 между опорами 10кВ (1 пролет или 36м)
вариант 1:
демонтаж
Е33-109-6 ( Н3, Н4= 0,6)
Е33-111-1= 18 из расчета 1000/36=28 опор, 28-10=18 . Н3, Н4= 0,6)
+удалить ресурсы
монтаж
Е33-109-6
Е33-111-1=18
вариант 2:ТР1-33-24=36х3 ( 3 провода)
вариант 1 намного " жирнее" хотелось бы его
Змінено: Сэр Гетеро, April 14 2016 14:58 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
katerina |
Опубліковано April 14 2016 15:26
|
сметчик
Повідомлень: 193
Зареєстровано: 20.12.07
|
Попытаюсь ответить. Во-первых: у вас ремонт или ректонструкция ПЛ??? Если ремонт, то тогда ТР, если реконструкция то Е33.
Во-вторых: протяженность трассы у вас какая? Одноцепную линию считаете по протяженности трассы с учетом провеса, если реконструкция, то см. техчасть, там есть таблица по проводу и грозозащитному тросу.
Катюня |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Сэр Гетеро |
Опубліковано April 14 2016 15:44
|
сметчик
Повідомлень: 66
Зареєстровано: 24.03.16
|
реконструкция. протяженность 36 м замена кабеля между двумя опорами |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
katerina |
Опубліковано April 14 2016 15:54
|
сметчик
Повідомлень: 193
Зареєстровано: 20.12.07
|
тогда первый вариант
Катюня |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Сэр Гетеро |
Опубліковано April 15 2016 07:33
|
сметчик
Повідомлень: 66
Зареєстровано: 24.03.16
|
И вопрос вдогонку. от линии к разъединителю идет провод 2м и от разъединителя к другой линии тоже 2 м. Какую расценку можно применить при замене этих участков? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
katerina |
Опубліковано April 15 2016 08:19
|
сметчик
Повідомлень: 193
Зареєстровано: 20.12.07
|
Этим проводом скорее всего делали ошиновку гибкую. Возьмите по М8-21-1 или 2 зависит от кол-ва проводов в фазе.
Катюня |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
katerina |
Опубліковано April 15 2016 08:22
|
сметчик
Повідомлень: 193
Зареєстровано: 20.12.07
|
Еще могут быть спуски, петли... М8-23-1
Катюня |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Сэр Гетеро |
Опубліковано April 15 2016 09:12
|
сметчик
Повідомлень: 66
Зареєстровано: 24.03.16
|
вероятно это петли. но получается какая то фигня! за 6 петель ( 3 к разъеденителю и 3 от него) зарплата 782 гр +надо взять за демонтаж старого провода ( наверно М8-23-1 -ресурсы, машины и механизмы?), а замена проводов между 2х опор 332 гр |
Оценить сообщение |
|
|
|