Выполняя э/монтажные работы по "Реконструкции админсдания под школьное учреждение " подрядчик согласно сметы применил нормы:
- Е21-22-1, Е21-22-3, Е21-22-4 и Е21-22-8 на установку выключателей и штепсельных розеток;
- Е21-2-1, Е21-3-1,Е21-1-1, Е21-1-2 на прокладку п/э и стальных труб;
- Е21-9-1, Е21-9-2 на прокладку кабеля при скрытой проводке и в пустотах плит перекрытий.
Руководствуясь п.1.1.4 тех.части "Прокладка проводов и кабелей, установка выключателей и штепсельных розеток предусмотрено при наличии готовых ниш, борозд, сквозных отверстий и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях", подрядчик применил согласно вышеуказаных норм, отельной строкой:
- пробивку гнезд в кирпичных стенах для установки выключателей, розеток и коробок ответвительных (норма Е46-29-1);
- пробивку сквозных круглых отверстий для прокладки кабеля в кирпичных стенах толщ. 25,38,51см (нормы Е46-29-3, Е46-29-4, Е46-29-5) и в плитах перекрытия (норма Е46-30-4 с коэфициэнтом -0,6).
Заказчик не согласен с применением норм по пробивке отверстий, мотивируя что в п.1.1.3 учтен полный комплекс работ.
Прав ли заказчик?
Читаем п.1.1.4 :"Прокладка проводов и кабелей, установка выключателей и штепсельных розеток предусмотрена ПРИ НАЛИЧИИ ГОТОВЫХ ниш, борозд, сквозных отверстий и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках и покрытиях" Что касается п.1.1.3, то здесь учитывается пробивка отверстий диаметром МЕНЕЕ 30ММ... (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях ТОЛЬКО для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций). Считаю, что заказчик неправ.
lorik написал:
а в 30 сантиметровом отверстии вставляет розетки... не в 30сантиметровом, а в менее, чем 30 миллиметровом!!! ( но суть та же - заказчик неправ!)